水冷塔的循环水上水量减少,可能的原因有哪些?

libaoyou 发表于 2012-10-11 14:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024 6

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
水冷塔的循环水上水量减少,可能的原因有哪些?
全部回复(6)
看看滤网堵没
2012-10-12 21:42:10
回复 0
1  空冷塔的中部回水量变小了或者是管道阀门堵塞 .填料堵塞.空冷塔的压力降低(要是空冷塔中部回水). ^' W: U% z  M5 ?& @1 J/ T* |4 A
2水冷塔的填料堵塞造成水冷塔的压力身高  
2 E# c" @$ |/ f# U3 水冷塔的流量计不准 * z3 |1 y5 H" G- z7 Y; ~! x
1 e8 q4 N- N2 q, V7 B$ B  W* l
2012-10-12 08:53:48
回复 0
检查进水阀门是否堵塞、水压是否降低等等。
2012-10-12 08:13:07
回复 0
沿线的水泵和水压,进回水阀逐一排查
2012-10-11 16:47:48 来自手机
回复 0
1 进水阀门有问题了,你可以检查一下进水自动阀,前后手动蝶阀,& g6 e" |5 X/ y$ V! f
2可能是管道有堵塞了+ ^- f9 f/ u) X2 o# Q0 r) C
3可能是供水压力低,你可以检查一下水泵房循环水泵水压是否正常
2012-10-11 15:12:01
回复 0
管道,阀门堵塞或是供水水压下降
2012-10-11 14:43:59
回复 0