空冷塔出口温度高与哪些因素有关?空冷塔是填料塔,采用激冷水与循环水两级冷却,水温变化不大,但空冷塔出口温度从8℃左右升到11.5℃左右,请教是哪里出了问题??

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(11)
水分布器可能堵塞,还有就是水泵滤网 检查有没得问题,水温是不是提高咯,环境温度也有影响
2012-12-19 14:21:32
回复 0
水质问题导致管道和水分布器堵塞,空压机中间冷却器换热不好导致进空冷塔温度高,这些都有可能
2012-11-25 17:19:58
回复 0
学习了,师傅们分析的很有道理
/ U3 r. a# ^8 G; C) |3 P! V
2012-10-25 16:56:18
回复 0
检查一下水分布器有可能结垢或是结晶,在有水流量又没有变化
2012-9-30 15:06:56
回复 0
检查一下过滤器是否堵了,分布器有无问题等等

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-17 09:00:20
回复 0
我亲历的就是冷冻水、冷却水分布器堵了,或许这和我们循环水质有关系,但是检修清完后效果很好!

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-16 20:14:19
回复 0
1 空压机冷却器效果不好了,造成出气温度升高7 r7 Y+ L5 k, y8 K) u8 [
2 循环水温升高0 W7 l6 g% k3 z  S
3空气量变大了,
& e6 @7 F' |& I  y! q4空冷塔填料损坏
) x% h7 r6 x8 M9 M: n7 M" u5冷冻水量和温度都不够
) c) q0 t5 H* p4 N$ M) W% G9 N6 v6冷却水量和温度不够
) N* K. V/ V' N; n+ I$ G5 X

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-16 15:50:33
回复 0
顶部冷冻水管道结构6 u$ O. }6 Z0 j* @' N% \5 \, t0 M
我们遇到过

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-15 12:31:56
回复 0
我也遇到过,当时是循环水管道结圪造成的。

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-10 21:04:31
回复 0