提前一个小时启动油泵,调油温,通知电工送模拟信号,& p- q& V; \0 C% p; G5 {$ z6 [
试联锁(一定要提前一小时试联锁,因为试联锁结束后要通知电工撤模拟信号,模拟信号撤掉后半小时, 油泵将自停)。
H( V1 G0 B5 R3 M( b) F4 D1, 通知电工做好氧透启动准备,确认DCS上“电控系统正常”指示灯处于正常状态;4 s0 K ^) S5 _4 @4 y. O
2. 点击重故障停车“复位”按钮,启动条件达到要求(变红);. n3 N5 x' ]" e' M
3. 解除“振动”联锁和“吸入压力”联锁,投入“喷氮”“重故障”联锁;- ~; a& s0 h1 Q, W& F
4. 画面显示“启动结束”,软开关在“停止”位置上;" z/ N3 Q+ E# E
5, 击标题栏中“画面显示”查看“SFC”顺序控制,点击“SFC1-SFC4”,确认SFC1(启动步骤)运行在第一步“QS-OO”;
. i. C9 y( e+ ^# R; J2 L6. SFC2、SFC3、SFC4画面显示蓝屏(表示未运行);
* K$ n( ^4 ~' w/ C1 B: B7, 查看“中启停”画面,软开关由“停车”切换至“准备”;: @& p3 m+ U* \% H0 b3 i, V
8. V3317得电可调,V3316得电全开、V3318失电全关;
. _. u! E* `4 Z. C: A, V% Z: n9. SFC1显示运行在第二步“QS-O1”;" |% p1 D0 B8 c' i
10.“中启停”画面中,17个条件全部满足。“中启停”画面中,“允许启动氧压机和电控系统正常”按钮变红;) y- z( u, m }6 z+ U
11: 软开关由“准备”切换至“启动”,IOS后压缩机启动,开V3317,控制机前压力为20Kpa;) I) o, [* T: F) f! }" t
12: 压缩机启动需6OS;
& I3 O1 A. d0 W13: 压缩机启动成功后(现场调油温、油压),程序提示手动关V3302(一关V3302,迅速将V3317开至100%,4 `: d5 n; T0 q
当机前压力有显示时,迅速将V3317关至50%,再根据机前压力缓关V3317),V3304、、V3303得电可调;* S$ f* ~" Z% c+ j" o
14:V3302全关60S后,提示手动开V3301;, ?# t5 ?& K/ {% [
15:V3301全开10S后,V3317.V3316失电全关,V3318得电全开,V3309得电可调,;! V+ T2 D( y$ _0 {% O
16:V3316失电60S后,提示手动开V3306;( K) v5 M3 [4 U( w- j! G2 J5 _! l& P
17:调节V3303升压,当压缩机排压与管网压力基本持平(一般略高管网0.3MPA)
7 v2 q7 V/ z: ]7 {- ^2 b+ H2 w 开V3306并网,启动结束;
6 \; z( }8 q" v: W: d; R+ |18:开V3306并网,启动结束后, 解除“吸入压力”联锁;' o! T. }2 x& ]0 J2 ?
19,投“振动”联锁。 |