呵呵,你这情况要看间歇时间的长短了,如果动作间隔时间短的话就找仪表检查一下阀门定位器,我估计是阀门定位器坏了或者是定位器到膜头的气管路漏气了。一般就这两种情况,气管路好说,查下漏就可以,紧固一下。如果气管路没问题的话,看一下阀门定位器,注意看下定位器的反馈杆,有可能是松动了。如果上面这些都没问题的话最后检查阀门定位器了。如果动作时间间隔较长的话,首先这样试一下,把放空阀打手动全关,看看阀门还动作不,如果依旧动作,检查你板卡输出测量电流变化,如果电流没问题,返回头依旧检查阀门定位器。若是打手动阀门不动作的话,需要检查你的调节器设置了,一般这个是有防喘振的,看看管路导叶,是不是导叶太小,或者管路有不畅的地方。另外此种情况下建议检查一下导叶及压缩机出口流量压力,有可能是导叶的控制有问题,导叶关小,使压缩机进入喘振区,放空阀自动调节造成的。6 h# ^+ y) D Y; M' B1 A
个人意见仅供参考