杭氧   空分   dcs是福克斯保罗系统    分子筛程序运行好好的    1号和2均压结束 2号准备投入使用,但是2号出口阀没打开   按道理程序应该是不运行的   但是程序继续运行  造成压缩机弊压跳停   请问怎么办

评分

参与人数 2空分币 +9 收起 理由
admin + 5 发帖奖励!
追求 + 4 发表议题

查看全部评分

全部回复(46)
人员没有监护到位吗 分子筛切换过程多重要啊 ,不要一味相信自动化 ,还是人保险
2014-9-8 22:19:39
回复 0
学习了 ,谢谢楼主
2014-9-8 10:57:31
回复 0
学习了 ,谢谢楼主
2014-9-7 12:16:47
回复 0
重启就好了,不应该啊,DCS的电脑也会有这情况,学习了
2014-9-1 11:57:06
回复 0
难道提前没有报警么  有的话可以打到手动控制啊!就不会超压跳停了. 主因DCS 次因操作不到为
2014-9-1 11:51:40
回复 0
我们这也有一次,程序也往下走。
2014-9-1 10:06:43
回复 0
软故障,没有好的解决办法.
2014-9-1 08:48:32
回复 0
学习了 长知识
2014-8-25 10:06:26
回复 0
我们有一次冷吹阀没开,程序继续运行,等经过均压和并联没有问题,但是到了加热阶段才发现,从电加热器经过的污氮量不够导致电加热器没启动。
2014-8-24 17:13:16
回复 0
我们这也是这样的系统。分子筛故障出过不少,不过没导致压縮机放空。。。学习下,
2013-12-18 11:54:55