根据数据分析,1.关反馈信号是否正确,以及反馈触点开关有无松动,并根据比对得出阀门开关是否真实存在关不严# Z1 F6 {9 g; V
2.一般三杆阀受压差影响阀门动作会变慢,(我们厂的三杆阀前后压差大于30kpa就打不开,在实际情况中当压差大于10kpa阀门动作就变慢,13kpa就打不开了)具体以具体阀门分析6 x' ?1 A' n; W$ B1 k
3.检查仪表气源压力,建议可以适当调高,测试4 O7 P/ N: f7 t! d2 ^& [1 n8 S6 V
4.检查气缸固定轴承是否损坏 U6 T2 P7 a: N, l4 q- P; r! b, c; X
|