[咨询求助] 冷冻机蒸发压力低咋整啊?我关了点冷却水进水,挺的时间长了些。

小芸 发表于 前天 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
62 2

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷冻机蒸发压力低咋整啊?我关了点冷却水进水,挺的时间长了些。9 R0 H. M. ^/ f9 r6 F4 l
--------------------------------0 p6 [# c- Z* d# F3 u
你人还怪好嘞   34g
全部回复(2)
被降温的介质进出温差大不?一般情况不是蒸发压力高吗?低了是不是负荷小呀
4 G' h& J0 F1 W! u, L(云雾摘月)
前天 08:58
回复 0
1、需要检查一下冷媒是否因泄漏或其他原因减少了,减少需补充冷媒;2,冷媒高压出口循环水温度低,流量大,可以关一下循环水;3、冷媒低压出口可能处理气量或水量减少(这个一般没法处理)。
- K, T# I) {/ r5 T9 U, d& `(7000氮气)
前天 08:57