《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[话题讨论] 液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么

小助手 发表于 2024-11-16 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
614 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请问,液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么
, X; j5 q+ h. J0 P6 u/ p
4 S9 @  Y6 N( l3 Y$ y
7 X$ i) i7 U+ A$ t. N------------------
' a2 u, V& S" s0 V1 b8 }zsxq
全部回复(1)
不需要选用防爆电器,仅需要按照防水防尘要求选用相应IP等级电器即可。
  B* E, M+ Y0 _) ?
2 g6 T& {/ d& d7 P1 m参考标准:
4 ?' R+ ~: d* M. I& f《GB 50030 氧气站设计规范》
, d. k  n" }, B; I3 k/ O5 x 《GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范》: [: G& U/ i. u# s
《GB 50016 建筑设计防火规范》( u# K! f1 l- {0 d& n6 G2 B
《GB 16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》