气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。- i) C. z, @& \( Z4 N j
现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。
, ], t0 D. J0 Q* {要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:# c+ M- ?8 i; k* }
1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号& B4 B! o; ]% _: @
(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。
, ?& }; T# Y% J1 U$ g, W(2)恒节流孔堵塞。
$ E4 G I; k2 A(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。: u# ^# ^; F8 O5 Y
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。
% O$ q r- c# f+ V2 L) `9 \4 A(5)气路连接有误(包括放大器)。8 u: F" F# c2 B: o+ t; d/ t
(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。1 Z7 S0 o6 ]' k# Z
(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。, K C6 o n4 P! J: w
(8)气源压力的大小不合要求。
# s1 K9 M3 S2 i0 F. X: T(9)放大器耗气量超额定数值太大。
4 l) g- r$ I: d# N: l, a2 u" T( k(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
6 x9 i% P" Q0 s(11)放大器预紧力超重。
3 M6 o" @8 T4 |6 x m(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
: j+ `& ?! W7 U* u(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
& y+ A" k# v7 f( w0 k( e0 W) q% x4 O(14)电/气定位器输入电信号短路。( t _* U2 C* O D" b# D* h6 h" G
(15)平衡弹簧安装,调试不好。
, W5 O& j" A( D; A; p( s& j3 W2.下行程定位器输出压力变化缓慢6 A2 q3 P3 [0 Q
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。" E* k6 a9 j8 c' f- N
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。
4 o4 j+ @' \. `1 [ k f* \9 o(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。4 t0 x+ S+ l, C! a
(4)反馈弹簧产生弹性滞后。5 A" z1 y! B7 F" Q3 }
3.上行程定位器给出压力变化缓慢2 a0 z, b" u( G
(1)放大器进气球阀陷得过深。- x' P" I- M/ i3 [( |- k
(2)放大器耗气量较大。1 Y R1 P/ V) c0 u$ v! b$ S$ d
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
) H% w; `. L% b7 M# o8 L9 R; m(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。$ F' Q! h N4 u9 g+ f5 R7 k
(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。- v4 \2 d. G4 @% i
(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。
% W; {+ C& e1 ], x4.定位器线性不好
- u5 Y* z. B Y' Y. H6 \& E+ i9 h(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。
+ ]& H8 J, f' K0 z+ g0 q. {4 e1 Z% X(2)反馈机构安装不好。
' t4 G4 |+ \8 M* R' @6 S(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
8 n9 H: U" o( E; g/ x9 }) i(4)喷嘴或挡板有沾污现象。 t S- i4 Q1 P5 X% E
(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。- r, M; Y, N3 g: b& }" Y8 g" y
(6)背压有轻微泄漏现象。
/ n) [8 N! K+ I) K7 \! D. b( @(7)整机安装不当。
" b8 ]4 }7 L, [% x! `" ~0 J(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
* C. R: h0 w9 {3 b e5.无输入信号,定位器有输出压力
4 X! ~2 i0 S2 T6 ]% ^6 k(1) 喷嘴有堵塞。! M% L# u3 _8 k! `$ i( _
(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。
% p$ V. ]5 q/ I(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。! \- c6 y9 K! T, z5 y1 w; |
(4)放大器各气路板的连接有问题。
& k! l: N3 G& e3 O(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。
6 P, M+ V7 [5 K6 {, D. d7 Y( F5 A% U(6)挡板已盖住喷嘴的位置。
) K: p6 O, N9 ?" v0 f6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)
9 ?4 U. h1 e! B3 a# U: A: N(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。8 }6 e$ n. a$ h+ r# B0 H
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
$ W# j1 H" @7 v* V% |(3)挡板与喷嘴的配合不好。
" d0 s# l) T6 |+ x$ }7 d(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。( _/ f" F0 e3 Y. g$ `# x
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
6 n8 C9 q: X4 w
( F9 ?8 @/ c# O: F/ K# f5 I, c1 }7.定位器盖上盖后,性能会发生变化
) P8 V) x. S$ m# ^) g8.定位器更新以后,会出现工作不正常
, d2 J) [0 a( u$ ^$ m' R u- U0 X9.定位器性能变化无常
8 ^# }3 u+ K9 v9 R10.定位器输入小信号时,输出达最大值
# O5 ~9 X$ Q- [5 o" u. _* b& R11.定位器输出振荡
* E3 Z5 q! _* I, c$ P12.定位器零点漂移
阀门定位器常见故障分析.doc
(26 KB, 下载次数: 13)
5 \ x* ?- P- k0 ^, b
* L' Y2 j8 O- ~9 N
& a/ u; y( R- T9 {( g+ T, |3 p |
|