大家好 我单位有两台液氮罐,都用差压计做为液位高度显示并由变送器送至仪表读取数值。两台储罐都已停用3年左右。现在开始储存液氮,1#罐液位在静压的时候显示还可以,但罐体增压以后 差压计显示读数降低,只有把压力卸掉才能显示正常读数。
* l' H4 k# f3 m5 U3 `3 R2#罐和1#罐正好相反,2#罐在罐体有压力的时候压力越高差压机的读数越高。没有发现有什么问题,请教大家帮助解答一下 谢谢
全部回复(2)
心隨風動 发表于 2014-8-6 11:12 3 H$ e0 C" P- A$ G6 A; b4 |% C
正常来说,无论压力多高,它的压差是不变的,所以测量结果应该不变才对。
4 ]- w2 b2 @( V2 d& f1#可能是正压管的问题:常压下不 ...

& t' ?; F7 ~0 f# f8 m2 G& \6 a! O谢谢您细致的解答
2014-8-8 09:39:57
回复 0
正常来说,无论压力多高,它的压差是不变的,所以测量结果应该不变才对。
* p  t4 i! s0 C4 t  ^( E. T5 |* t; y$ \1#可能是正压管的问题:常压下不漏,增压后有点漏气。& G) U4 P9 z; R( \0 M
2#可能是负压管的问题:常压下不漏,增压后有点漏气
" M5 g6 x- E" I+ L或者是引压管有点堵。) @( n- P, p' M% B: }2 @, r% e
个人意见,仅供参考/ d. h6 T* C0 B5 l+ V4 T7 U3 B