特气设备制造需要在洁净室内组装,要求焊接区洁净等级是一百级,要求设备组装区洁净等级是一千级,要求电控组装区洁净等级是十万级,要求打磨间洁净等级是十万级,更衣区要求洁净等级是三十万级。
. l+ k& k0 V# q, h$ U% ~2 D百级室内温度夏季要求19~23度,冬季要求18~23度;千级、十万级、更衣区的室内温度夏季要求22~26度,冬季要求18~23度,相对湿度小于等于75%+ G: D' R9 K- M& u( l# v! Q( w
百级洁净室要求围护结构:墙板50厚防静电净化岩棉彩钢板,一次吊顶FFU龙骨,二次吊顶50厚非防静电净化岩棉彩钢板。地坪采用防静电高架地板+环氧地面,百级室内一次吊顶离地面2.8米高.二次吊顶离一次吊顶1.8米高
2 n3 J! U! s& X- W/ A+ p设备组装千级、电控组装十万级、更衣区洁净室要求围护结构:墙板50厚防静电净化岩棉彩钢板,吊顶50厚非防静电净化岩棉彩钢板(吊顶离地面3.0米高。地坪采用防静电PVC地板。打磨间地面要求采用环氧地面