[话题讨论] 风机冷却塔的飘水率是多少?

小助手 发表于 2021-4-21 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1881 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大漠雄鹰:各位师傅有知道风机冷却塔的飘水率是多少?如果风机都开了,水温还是没降,有什么好办法降水温?
全部回复(3)
浩哥:飘水率一般在百分之二% y' q& S& P# {+ G+ f
+ I9 b" r( e! y/ {; U# ]5 y
八九:漂水损失约为循环水量的0.05%—0.2%
+ k0 l' ^/ o! h8 U+ i0 X. |1保证风冷塔通风良好3 F! I* X& D- S
2调节水流量使每个风机处理的水量大致均匀9 m" w4 T, n3 l3 @# H: A
3调整风机叶轮在最佳角度. R2 @4 X; i2 T. l1 }# T/ E
4增加补水量" Z& b# `' E8 Q) e
5适当降低水池液位
+ z' U: c! h! }$ h6考虑低温储槽放空气引入水池2 e. j9 g. y2 W; S  ]
2021-4-21 16:21:21
回复 0
李瑞鹏:检查冷却塔的水分布器分布的是不是均匀,如果不均匀的话,降温效果就会差。另外,可以提提高风机的功率,也可以显著提高降温效果。
2021-4-21 17:39:23
回复 0
大漠雄鹰:最大温差能有多少?李瑞鹏:不一定的,首先冷却塔设计的都不一样,其次跟气温有很大关系,冬天气温低能有六七度的温差。