《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[空分工艺] 降低循环水温度

罗田 发表于 2013-7-31 12:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
3565 6

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
一、循环水池的调整9 n" P% C3 b6 `
工厂循环水冷却主要采用的都是风冷塔降低水温,风冷塔的降温的主要原理就是利用环境温度低于回水温度和空气湿球温度低于干球温度降温,因此要降低循环水温度风机的调整就主要从以下几方面着手:
% ~& T, ^& y1 I& I  [1、风冷塔通风良好,冷却塔周围不要有阻碍空气流通的障碍物
, n5 }% E, H9 o( S# @7 G2、风冷塔的填料完整良好,保持正常的循环水流量防止水塔过负荷影响水塔的换热效率。因为水塔上循环水流量过大形成大水滴会造成水塔的换热效率差。: F) y8 K, q& X3 g% ?  v* ~$ n
3、调节水流量使每个风机处理的水量大致均匀。7 i8 s, t7 H' y6 x+ r+ W; L6 L3 L
4、检查风机水分布器以及喷嘴,避免有堵塞现象。保证水质合格,防止喷嘴堵塞。2 a$ T7 i9 O" d7 G( @
5、调整风机叶轮在最佳角度,尽可能大的提高风量。
( i2 G( {3 G: {2 V. E6、保证冷却塔的塔体没有破损,使风都是从填料底部进入,使风与水的接触是均匀完全的。7 M7 Z% q( |' M' x7 g( q3 `5 Y
7、改变填料的分配,在冷却塔内,风并不是均匀分布的,而填料分布是均匀的,所以水的冷却效果也就不均匀的,应该是越往中心风量越小。所以改变填料的分布可以改善冷却效果。
3 \/ A/ C) g2 h' h$ @4 ]8、增加补水量,加大水置换,将一部分回水直接排至水沟。目前公司使用软水,加大置换成本过高。
. k! r; Z# h/ e+ p9、适当降低水池液位,低于水池衡量,使水面距离水池顶部有一定距离,加大空气流通量,增加水的蒸发面积。. S( Z2 r) b; _
二、水冷塔的调整
; H+ V# P/ L$ \水冷塔冷却的主要原理就是利用气体温度低于水温和利用干燥气体的不饱和性,因此水冷塔主要从下面进行调整: P- Z4 N! H, v. `4 }2 e
1、适当加大电加热器负荷,结余出部分污氮气进入水冷塔。# a. e) k% q  F- C: o1 h
2、增加管路将部分液氧液氮或者是换热器前的氧气氮气引致水冷塔换热后再并入产品气管路,进入水冷塔的部分管路可以做成蛇形管路,防止复热不完全。
全部回复(6)

/ T! b; n" [5 x" ~6 q- d: G夏季高温,循环水降温是个头疼的问题。呵呵。谢谢楼主分享的各项举措!. S' E: g, }/ F
2013-7-31 12:10:21
回复 0
怎么说呢,如果一开始设计就偏离实际情况很远,以上措施就只能算是缓解措施吧。
) O0 o$ {- t2 {( i8 P  F根本还是在前期
2013-7-31 12:10:43
回复 0
很不错,但是现在正是高温时节,环境温度和水温没有太大温差,要降低循环水温度还真是个问题。
2013-8-1 18:00:58
回复 0
谢谢楼主分享,资料不错。呵呵
2013-8-1 21:01:10
回复 0
说的很全面?
2013-8-1 23:08:40 来自手机
回复 0
什么也不如在设计时增加一台甚至两台冷却塔
2013-8-2 20:09:47
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn