各家氧气管线脱脂后检验标准无非就是用樟脑球,看看转不转,从道理上来讲,算得上是定性分析。。9 C, }' x( H) Z3 J* E* h: T6 t) ?
经过一些资料的查找,说是还有定量分析,也就是每平方米含油量。。' ^: h2 [3 a% q' M/ @+ c
一直没有找到,各位人员有没有这个指标或者是标准提供?
发表于 2013-5-21 21:29:21 | 显示全部楼层
我们采用OCMA—220型油分浓度分析仪,一般检测结果在30ppm以内合格,按照空分设备禁油标准≯125㎎/㎡  8 S+ }+ {" }/ ~
发表于 2013-5-21 23:18:10 | 显示全部楼层
国家标准:GB50184—2011 <<工业金属管道工程施工质量验收规范>>中有一种最简单易行的鉴别脱脂清洁度的方法:使用波长为3200~3800的紫外光源照射脱脂件表面,无紫蓝荧光为合格。
6 n) g0 X* e+ I% Q, T1 Q# W这种灯在市场很容易采购,法液空,林德等国外公司一直都在使用这种检验方法。
发表于 2013-5-22 08:02:32 | 显示全部楼层
如樓上所言,一般來講最容易的方式就是使用BLACK LIGHT檢查是否有熒光反應。
发表于 2013-5-22 08:05:40 | 显示全部楼层
依據林德公司提供的另一標準,使用擦拭紙擦拭後,檢查擦拭紙是否有油污,但是我們廠內較少使用此一方法。
发表于 2013-5-22 08:19:19 | 显示全部楼层
我還看過林德公司的技師使用他自已配的化學葯劑,據他說可將此葯劑滴到平面上,如果有油,則葯劑會變色。
发表于 2013-5-23 15:52:01 | 显示全部楼层
空分设备禁油标准≯125㎎/㎡