[管道阀门] 氧气管道材质

[复制链接]
发表于 2013-3-20 12:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
碳钢氧气管道和碳钢氧气缓冲罐需要内防腐吗?
发表于 2013-3-20 13:13:48 | 显示全部楼层
没见到过,氧气一般都用不锈钢的, H(
发表于 2013-3-20 13:14:09 | 显示全部楼层
7 F4 s0 C5 x8 t6 f" g( s
设备厂家给配套的是碳钢的,我是比较担心,查规范可以使用,因氧气压力不到1kg/cm2,但要脱脂处理。
发表于 2013-3-20 13:14:34 | 显示全部楼层
0 X0 a( ?7 `8 s' o1 Y
单位没有这么低压力的氧气,不清楚这方面的内容,我们都是不锈钢的,论坛里有这方面的专家.
发表于 2013-3-20 13:14:57 | 显示全部楼层
氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后必须进行严格的除锈、脱脂。阀门及仪表已在制造厂脱脂,并有可靠的密封包装及证明时,可不再脱脂。除锈可用喷砂、酸洗。脱脂可用无机非可燃清洗剂、四氯化碳溶剂等方法。并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。脱脂后的碳素钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁必须进行钝化
发表于 2013-3-20 14:51:59 | 显示全部楼层
低流速下,可使用碳钢的。
发表于 2013-3-29 23:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-30 07:35:14 | 显示全部楼层
碳钢储氧容器,如果里面含入了水份就不妙了,所以要保证氧气绝对的干燥。氧气或氮气内压缩流程的压力管道,在出冷箱的一段50到100米,或更长距离都要用不锈钢。主要是预防气体复热不完全时,如换热器故障时出冷箱气流温度过低,如果用的是碳钢管就会有很大的风险。