发表于 2012-6-16 21:05:02
|
显示全部楼层
提前一个小时启动油泵,调油温,通知电工送模拟信号,
3 c% i: G, t/ N. X 试联锁(一定要提前一小时试联锁,因为试联锁结束后要通知电工撤模拟信号,模拟信号撤掉后半小时, 油泵将自停)。
1 q4 T# W8 g+ p; `4 D! i/ l1, 通知电工做好氧透启动准备,确认DCS上“电控系统正常”指示灯处于正常状态;
3 P2 @5 D) v8 |4 W! {2. 点击重故障停车“复位”按钮,启动条件达到要求(变红);
6 V& F3 B# n! v4 P6 U$ l0 G3. 解除“振动”联锁和“吸入压力”联锁,投入“喷氮”“重故障”联锁;
+ X1 l: R/ C8 J% p$ J9 w' k4. 画面显示“启动结束”,软开关在“停止”位置上;+ ~; g: x0 y* m0 [; q& m0 O+ E
5, 击标题栏中“画面显示”查看“SFC”顺序控制,点击“SFC1-SFC4”,确认SFC1(启动步骤)运行在第一步“QS-OO”;5 [! J- m/ v9 I( |" R; I% ^
6. SFC2、SFC3、SFC4画面显示蓝屏(表示未运行);4 b6 l: D8 B$ X7 s1 v2 n7 y9 [
7, 查看“中启停”画面,软开关由“停车”切换至“准备”;5 o6 R* E) r( n' D
8. V3317得电可调,V3316得电全开、V3318失电全关;
+ c4 p u9 d4 v9 _; g, D; n9. SFC1显示运行在第二步“QS-O1”;" f) ^4 n; p0 d8 i1 l5 ~7 ^$ C9 Q
10.“中启停”画面中,17个条件全部满足。“中启停”画面中,“允许启动氧压机和电控系统正常”按钮变红;# J& G5 R& C% K* n6 e2 e3 ]
11: 软开关由“准备”切换至“启动”,IOS后压缩机启动,开V3317,控制机前压力为20Kpa;
, N2 q D# B9 x, @4 O12: 压缩机启动需6OS;7 \$ R+ r4 G+ ]8 M1 h
13: 压缩机启动成功后(现场调油温、油压),程序提示手动关V3302(一关V3302,迅速将V3317开至100%,. x1 J5 O" I+ P- B2 R/ l0 L
当机前压力有显示时,迅速将V3317关至50%,再根据机前压力缓关V3317),V3304、、V3303得电可调;! P/ D' y6 i- k$ [ _7 e
14:V3302全关60S后,提示手动开V3301;$ {, u! J7 G+ D( z
15:V3301全开10S后,V3317.V3316失电全关,V3318得电全开,V3309得电可调,;
2 Q/ H2 @& ~6 ?( l16:V3316失电60S后,提示手动开V3306;
% z s ?8 a( m4 f8 G17:调节V3303升压,当压缩机排压与管网压力基本持平(一般略高管网0.3MPA)
6 r& D& q+ c8 L% V 开V3306并网,启动结束;/ ]* T* \5 _5 N! {3 M4 z
18:开V3306并网,启动结束后, 解除“吸入压力”联锁;
n0 I- H8 G3 F: U9 Q19,投“振动”联锁。 |
|