发表于 2012-6-16 21:05:02
|
显示全部楼层
提前一个小时启动油泵,调油温,通知电工送模拟信号,
9 V" f7 ]+ a! l A/ | 试联锁(一定要提前一小时试联锁,因为试联锁结束后要通知电工撤模拟信号,模拟信号撤掉后半小时, 油泵将自停)。
* T! `5 O7 b& w1, 通知电工做好氧透启动准备,确认DCS上“电控系统正常”指示灯处于正常状态;0 v' ]; I5 Q8 w! q8 U% N% F4 Q
2. 点击重故障停车“复位”按钮,启动条件达到要求(变红);
. H$ z( ^7 Y. Q- L2 l' z3. 解除“振动”联锁和“吸入压力”联锁,投入“喷氮”“重故障”联锁;
2 @* H6 L: u2 C' Z' L/ }. d5 D4. 画面显示“启动结束”,软开关在“停止”位置上;
& |4 |+ T3 l# }# ^5, 击标题栏中“画面显示”查看“SFC”顺序控制,点击“SFC1-SFC4”,确认SFC1(启动步骤)运行在第一步“QS-OO”;, G, I2 o& Y% e) l
6. SFC2、SFC3、SFC4画面显示蓝屏(表示未运行);
; Z0 Y- p- [2 ]. r( B, V1 S% o' f9 A7, 查看“中启停”画面,软开关由“停车”切换至“准备”;
! }8 F, K/ t# F: C8 L. g0 m2 i8. V3317得电可调,V3316得电全开、V3318失电全关;
. f- I1 Q6 V7 r% G9. SFC1显示运行在第二步“QS-O1”;
& e ]' {1 u6 U, U& e& @% I6 a10.“中启停”画面中,17个条件全部满足。“中启停”画面中,“允许启动氧压机和电控系统正常”按钮变红;' }3 B" s3 e2 v7 U+ s
11: 软开关由“准备”切换至“启动”,IOS后压缩机启动,开V3317,控制机前压力为20Kpa;" l( J; x+ i7 d) j
12: 压缩机启动需6OS;( ]$ h) ?! E; x z1 k
13: 压缩机启动成功后(现场调油温、油压),程序提示手动关V3302(一关V3302,迅速将V3317开至100%,4 c+ F3 S* {( ]- @
当机前压力有显示时,迅速将V3317关至50%,再根据机前压力缓关V3317),V3304、、V3303得电可调;
0 n* t8 f6 }7 L" D# w7 n4 d14:V3302全关60S后,提示手动开V3301;) q: Z: N) p1 v, }) a; E' _
15:V3301全开10S后,V3317.V3316失电全关,V3318得电全开,V3309得电可调,;
) g% m5 {' L& \6 \8 t6 {16:V3316失电60S后,提示手动开V3306;! ?1 ^5 d6 B+ s Z* q2 P) m
17:调节V3303升压,当压缩机排压与管网压力基本持平(一般略高管网0.3MPA)
4 R7 R/ [5 M- b3 s; s h) c 开V3306并网,启动结束;$ m6 Q" W, g& C. ]
18:开V3306并网,启动结束后, 解除“吸入压力”联锁;
) ~/ K- F4 N/ C, y19,投“振动”联锁。 |
|