殷新华:1.空气进冷箱温度过高有什么危害. u$ o/ I4 t+ t( I; s
2.主冷液氧过低有什么危害?# B: l' }- w2 Q6 l( \( X# X4 H/ Q
3.夜空液位过高有什么危害?
9 ~1 T* ]9 J) ]' Q以上3个需要设置联锁吗?
  e5 v9 @, D# s5 l) G6 |$ M" N1 b0 Y8 c
话题来源:空分之家14群
全部回复(3)
忧愁:, c- B0 h& u4 [1 d  y$ D" C
1、冷损太大,每增加一度,分子筛的负荷增加5%;5 O3 i7 {) O" Q* P) M
2、主冷液位过低有安全隐患,现在的主冷都是全淹;
/ r  ?5 \* P( v3 L6 \7 t3、会淹没空气进气管;
- m# J% @: L9 p. h) ?( \- r& q+ r! j# I
2021-12-1 22:35:51
回复 0
曾经的水手:进口温度高代表前段预处理空气温度高,尤其对纯化器吸附效果降低,可能使空气中杂质带入主换热器引起堵塞,另板式换热器热端温差大引起冷损增加,有必要控制进塔温度,另纯化器故障期间可能未将吹冷结束纯化器投入工作;冷箱保护机制,保护冷箱内管道泄漏后导致钢结构发生脆性倒塌;河南义马事故后有专项检查。
2021-12-1 22:37:21
回复 0
李工:0 F6 o% e# m! @0 k6 j2 {  d4 p  h
sis 连锁' r% z; D1 [4 D; o
主冷液位高高,低低
: p& Z& M! S4 V4 S) _/ F板式热端温度低低- N- {: m* B" @
液氧送罐流量低低7 ~- K2 B. V9 I: z+ k
氧气送出流量压力低低( C; n1 }0 y; f! f, ^
氧气送出阀失电3 f3 Z! G' b% {8 F! R& r7 b" M6 `
分子筛出口二氧化碳含量高高, i- ~1 c' U: W& {1 J% E: N
空冷塔出口温度高高等都是涉及安全的
2021-12-1 22:38:01