分子筛切换时进口阀门突然关闭

[复制链接]
发表于 2011-12-30 01:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
当两个分子筛并行得时候突然进口阀门关闭,和吸附得时候进口阀门突然关闭我们中控主操该咋样处理这样得现象?

评分

参与人数 1空分币 +3 收起 理由
快乐的小雅 + 3 提出问题

查看全部评分

发表于 2011-12-30 11:04:12 | 显示全部楼层
是两个进口阀全关 还是一个?
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:21:44 | 显示全部楼层
一个进口阀门
发表于 2011-12-30 18:57:25 | 显示全部楼层
打开就行了
发表于 2011-12-30 19:58:23 | 显示全部楼层
出现这种情况,空压机排压会迅速上升,空压机放空阀打开。手动赶紧打开分子筛进口阀,及时通知仪控人员到场,恢复阀门程序控制。发现不及时或处理不得当,只能做系统停车处理。
 楼主| 发表于 2011-12-31 01:59:13 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友得指导
发表于 2011-12-31 09:06:26 | 显示全部楼层
出现这种情况,空压机排压会迅速上升,及时打开空压机放空阀调节压力。手动赶紧打开分子筛进口阀,及时通知仪控人员到场,恢复阀门程序控制。发现不及时或处理不得当,只能做系统停车处理。
发表于 2012-1-9 13:37:36 | 显示全部楼层
是不是可以这么说分以下;1)分子筛并联时待工作的分子筛进口阀打不开,现象是信号反馈不到位程序自动停止,不能停止的需手动停止2)工作时分子筛工作组进口阀打不开,现象是空压机或空冷塔超压,安全阀起跳方喘振伐自动开启不能开启的需手动开启,对机组只能进行停机处理,通知想过人员处理。注意氮水域冷系统工况不要扩大事故
发表于 2012-3-3 21:11:49 | 显示全部楼层
! `7 R) m& G" P  j! b
如果是准备上线用的那个关了,那马上手动打开切换,并及时查找原因是程序问题还是下面硬件问题。分子筛问题蛮麻烦的弄不好后端膨胀机什么的都停掉!
发表于 2012-3-12 16:01:39 | 显示全部楼层
这很危险的   大部分都是临时停车处理   