根据数据分析,1.关反馈信号是否正确,以及反馈触点开关有无松动,并根据比对得出阀门开关是否真实存在关不严 L* Z) l9 Q: }5 B) ?3 a9 v
2.一般三杆阀受压差影响阀门动作会变慢,(我们厂的三杆阀前后压差大于30kpa就打不开,在实际情况中当压差大于10kpa阀门动作就变慢,13kpa就打不开了)具体以具体阀门分析/ Z8 g; `/ |. ~! e; |# j8 d0 @
3.检查仪表气源压力,建议可以适当调高,测试
9 [: D8 G: k2 {* g$ ^- ?9 R4.检查气缸固定轴承是否损坏8 i4 t U, h4 l& l# M, y
|