马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
请教各位朋友,你们分子筛系统的切换阀切换(充压和卸压阀门除外)动作时从阀门气缸通气到阀门动作完成控制在多少时间,阿有朋友研究过动作快慢的好处和坏处,最宜控制在多少时间阀门动作完成的.7 t$ U. T# ~2 @9 u- p3 ]$ \9 W
当然本人提倡是慢点,这样对气缸和阀门稍好点的,当然装置正常情况下阀门动作快点慢点没什么差别的,但是不正常情况就有一定的差别了,如有分子筛颗粒进管道了,阀门动作慢点可有机会把阀门处的分子筛吹走,这样分子筛不易在阀门密封口卡(虽然是粉末我相信时间长了阀门也会出现问题的,因为我公司最近发生这事);还有如果气缸已用好几年了,总有点磨损了,我想动作快易卡住吧., C& z+ C! u7 g) f1 ^" j, V
因为以前没认真想过分子筛切换阀的动作时间,也没去试过和观察过的,想听听大家的观点,- x1 Q" Z" O) R6 q3 `. J7 P+ p+ L
|
|