 我厂6000空分配套的空压机电机是上海电机厂产品,89年12月出厂。6000V交流、同步、3700KW电机。
  05年9月16日启动了三次,第一次启动时间8:53,因为没有投励而停车。
  第二次启动时间9:02,启动后,仪表工处理空切-1的电磁阀、还给空冷塔水位计注水。后经加压、送气,开冷水泵,将要启动膨胀机时,10:10空压机因过负荷停车。停车时,调度马主任听到了异常的声响。
  停车时,压缩机运行参数一切正常,电机的运行参数也全部正常,压缩机惰转时间,及盘车情况正常。
  电气车间检查了电器设备,没有发现问题,决定再次启动。
  第三次启动时间是11:53,七分钟后,过负荷再次停车。停车前,励磁电流、定子电流异常波动,电机上也听到了异常的声响。
  这次停车后,制氧厂电气车间人员对电器设备进行了更为细致的检查:电缆耐压试验、直流电阻、电缆温度、励磁电流试验等等,也没有发现任何问题。
  
  当天下午电修人员来到现场,进行了初步检查没有发现问题。
  05年9月19日8:30,在制氧厂三楼会议室对电机的故障处理进行了商议,决定:
  1、请励磁厂家的人来检查励磁柜是否存在故障。今天晚上来人。
  2、电修人员今天对主电机进行抽芯检查。
  3、再次对电缆、开关等电器设备进行细致检查。
  4、如果以上检查没有发现问题,则可能出在电机转子上,因为此电机转子在2003年出现过接线脱焊现象,其它接线是否也会出现这种情况,还待进一步检查,并进行维修。
发表于 2011-8-22 10:03:34 | 显示全部楼层
是过流,励磁厂家人员及各部人员均未检查出任何故障,但试车两次均正常,励磁厂家检查BKL-501微机型励磁柜,各试验检查均正常,但正常试车前,换了一块CPU主板。是以前其他励磁柜退下来的。换下的这一块也未发现问题,具体原因我们还在探讨中。
发表于 2012-3-19 15:01:29 | 显示全部楼层
是否是滑差检测部分出现问题了?
发表于 2012-10-17 11:20:38 | 显示全部楼层
没玩过这种电机{:soso_e149:}
发表于 2012-12-3 22:01:17 来自 | 显示全部楼层
这种电机以前用过
发表于 2019-5-21 17:41:55 | 显示全部楼层
好的文章,大家都要好好学习一下