发生时间:2007年6月23日: S8 n) h/ U9 E
) L5 h+ x) j' ~; _: ~3 L) k
事故经过:永城龙宇煤化52万吨甲醇厂52000Nm3/h空分装置空压机组由于其他原因于6月23日23:10分正常停车,冷凝水泵停运后解除了联锁,关闭了出口阀,23:20分热井液位由60℅上升到82℅,未引起岗位人员重视,24日凌晨1:25分左右,大夜班岗位人员发现热井液位达100℅,把这一情况汇报给了班长,班长安排检查一下凝结水泵出口阀并将其关闭,2:35分左右电动盘车突然停运,电气检查后仍无法启动,手动盘不动车,此时发现汽轮机前后轴封处有水流出,立即打开凝汽器就地放水阀进行排放,检查发现脱盐水补水阀未关严大量的常温脱盐水进入凝汽器,淹没汽轮机转子,造成其弯曲。0 H  F3 V  D. M7 `: O

3 _, [& ?% o0 A) m$ L$ U8 K$ E原因分析:(1)停车后未认真检查隔离,对发现的异常现象未引起重视。(2)接班人员对上一班异常情况也未引起重视,班长责任心不强,对工艺流程不熟悉。(3)交接班记录未按要求填写,此脱盐水补水阀补水后应关闭,否则应在交接班记录上说明,交接班时要交接清楚。
& v$ Z$ A* c0 ^: ^: O5 f+ K! _2 d. x7 D! w
纠正与预防措施:(1)加强班长和操作人员的业务培训。(2)对发现的异常情况要及时检查处理,消除其隐患。(3)加强交接班制度管理,规范岗位记录。