[话题讨论] 风机冷却塔的飘水率是多少?

小助手 发表于 2021-4-21 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2065 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大漠雄鹰:各位师傅有知道风机冷却塔的飘水率是多少?如果风机都开了,水温还是没降,有什么好办法降水温?
全部回复(3)
浩哥:飘水率一般在百分之二
9 J) ~3 f( P+ C/ C& K7 Y
! a0 s' o; ?7 {八九:漂水损失约为循环水量的0.05%—0.2%
6 d  g* F. Z1 c" |, r5 H2 O1保证风冷塔通风良好
4 P' S$ |1 M3 a6 O0 M* v7 W1 w2调节水流量使每个风机处理的水量大致均匀- w7 |% Q& S( t1 k0 C# W2 L+ k2 p, a: D
3调整风机叶轮在最佳角度4 E7 P9 ~% N  m$ m1 N) \1 w. V# ?
4增加补水量
! I, L) I+ @$ V3 {- Q5适当降低水池液位
" X- G) J& J" j2 _6考虑低温储槽放空气引入水池
  c& q3 l, E: O8 H2 k4 s
2021-4-21 16:21:21
回复 0
李瑞鹏:检查冷却塔的水分布器分布的是不是均匀,如果不均匀的话,降温效果就会差。另外,可以提提高风机的功率,也可以显著提高降温效果。
2021-4-21 17:39:23
回复 0
大漠雄鹰:最大温差能有多少?李瑞鹏:不一定的,首先冷却塔设计的都不一样,其次跟气温有很大关系,冬天气温低能有六七度的温差。