输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?9 D- N: P" @: L" e5 Y5 L% R
5 J9 Y: \4 [; G$ q' j
话题来源:空分之家⑦群
全部回复(2)
据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范( y. W4 G$ K. }
GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范! L1 E3 B8 k' m, ?
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
! M$ m5 ^- @6 m4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。9 ]& |2 E, a& W* O( T3 |

1 A3 p  p( Q, ~* H; j4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。
8 {: a& o) W; M4 U% u- Z/ s6 }- J: g# ]6 m( ?0 l9 l
4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。! p, x3 a" j, s( c: F6 [
% I7 E8 ~% b7 r8 w5 i
4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。
" x, Q, ?! C3 @4 ^# ^
: v( [- @9 I1 n8 f9 {; ^. E( Z6 F4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。1 ~# H9 t$ r& g3 t$ G
4 l2 I0 {7 S4 k" y$ j0 ^* L: A
微信截图_20210122102020.png 7 C$ R5 h2 Z4 a! d
4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。6 r$ e) [! K, L. f3 L8 d
! Z: q' ], i! X: Z
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。$ ]0 a5 e$ l7 f; M4 x2 r8 }3 K+ t
4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。
' r, |- v# j. E6 D1 d# Z0 d7 f
1 T8 |( W2 K/ Y& T4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:) s7 c5 I  g& [* f  O
a)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。# I5 W) n: C" E  B& m$ N* h! j
b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。- b  h0 Y7 p7 j
c)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。
9 M( y+ u: H+ [4 W7 [' y% E% Zd)压缩机放空管道宜采取加固措施。
: r: ~4 T; z  p
2 o9 T- B: z1 @8 R7 K( _1 Z4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。, `4 }: r5 `* u/ Y  c/ @+ n+ b
/ _  b# r& z1 H8 x; R
微信截图_20210122102201.png
- v$ [) q( g9 k! Y& R4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。
$ h- T- }% Z3 e' `; q! O4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。
0 k, f+ [0 i. o# a. |( I3 D
# O4 @6 U5 y% e/ M7 V4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。8 M" [2 [' V" \1 `2 K6 c8 |

0 `+ a5 G$ {$ E$ X* ^5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。1 o/ r- j; c* t' u& S) `$ J" h& e

) X1 {% P* A: u0 m* q9 x6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。" s5 O, z) L2 Q! q4 d  g$ F
; `) }! F6 s% ?  I5 Y* `
6.11.13 分析仪表; @9 }1 M6 k& p! y+ I: D4 y+ ~) B
a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道
: m; f: {7 l( o  x+ I3 k1 c1 x
3 I' f- e, U7 o7 k$ M3 i! m) p0 d) \b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。
2 L9 l8 r0 D* w5 O4 Q  o7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
/ D/ R" `/ O6 o$ x. a: B
  n2 w' ~3 ]+ x' P% n5 _# I  h1 l; v
7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。! ~7 l$ {7 ]. S. r/ K( J* r
. ^2 A$ w6 E! \4 h) b
7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。3 s& t/ i& ~' [' P
) C6 t/ M: Q" X
7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。) X4 d2 v) W" }" k

( ?- l+ A$ ^3 B( p; Q6 O7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。
7 V" t% N! c8 S' d7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。" z" K, X0 p  B+ U* R" \

+ G4 F& c3 t* l; }7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。
& m" q, L+ m, y# U: D" S  x
% n. `7 o( `4 F# U7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。# M) D6 S& F( D
( g. r" q0 Q- p0 `. j) P' `! i
7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。2 K( [+ p1 a3 e$ w: {: e
8 氧气管道
+ t: d: _; q  v8.1 管道布置及安全间距
3 y  F6 K1 F7 w( F% d4 M% L" k' ~8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。
8 |1 k' b- y0 Z; `$ W$ L; R8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。) a: z( G3 X7 N; i4 s# w
8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。. a. s- \! m3 w1 W
8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。1 N$ h. `, h4 a3 o# u( P
8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。
; ~- m7 {' D2 c% F! f0 \: L# I% P5 `3 W8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小- D$ I7 R8 z7 U+ a7 W
于1.5m 的直管段。( Q- x- k% \4 }' F! J& \
8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。- u# o: C, p. E5 p1 q
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。
+ F% l* R& t3 G% F& K" r8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。4 T* B& O, d. v0 Q% d. H5 f) j
表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米! h8 n$ ~  p5 ]  ?+ }

) D2 M4 N1 g- s4 f/ X3 x4 `
# H2 b! y8 Q. F6 v9 s 微信截图_20210122102830.png   q) o+ }/ o4 p- q( M
微信截图_20210122102925.png $ U( d0 \. i7 V; Q/ q
5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。7 T( t+ s3 u0 s; x% Z
  B& a( z+ H2 w2 O' J, B$ {
8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两
% M" s$ `- X3 [侧。
# @' P3 |; k3 _5 h8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:/ D$ q* i5 }0 v3 _! P. C" [5 q
a)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;
* n, ?. |4 r8 i& xb)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;
1 T2 d# r5 ?! T& K6 F  }4 e) Zc)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;
5 `4 R% q; z6 P6 Q( V( Z7 Fd)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;
" I+ D0 K4 J8 Y- b  ^1 ze)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
7 r% P( ?; @) A- r  J6 J8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。8 a6 N) E" i& E& \
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:7 Q" _6 N# M) k0 ?9 _' g) b( r
a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;
4 R' J5 U( Y( o. J& w3 Lb)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;! I9 a( }2 e* u6 |- m
c)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;
9 e* d1 {3 P8 E/ ]+ y; ^& |d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
+ L5 O0 g% L$ H2 `表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米
4 P' Y2 f+ V2 c- R  f# c, r1 f; p# E; k" ^1 |) R: o/ ?* J: M# K) }, {
微信截图_20210122103109.png " r: J( Y1 q  |4 f
微信截图_20210122103134.png : r- Y' ^4 [; D: g* M9 f& v; p- O
8.2 氧气流速
% r) N1 T! {$ \管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。
1 O! n( X: W4 X  @7 f8 v表9 管道中氧气最高允许流速
/ G0 ?) t$ _. V) X; r! R
4 B8 m# M1 V* h1 O$ z1 f& V 微信截图_20210122103235.png $ C% u9 I1 @' J/ _
8.3 管道材质
' v0 I1 p2 F$ Q& a  k" e氧气管道材质的选用应符合表10 规定。( l5 f$ a' f2 A4 r& d
8.4 管件选用
; N5 i  \0 \- F' u  ~  n# M+ k6 l8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:/ G& Q) \; R7 K2 |
a)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。3 a  J5 o2 ~# n6 Z4 W$ o4 Y
7 P& ?2 o# @0 i' \3 G
微信截图_20210122103517.png
, k5 e9 Y9 |; T) d, C- r- s* r# ?对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
- H3 R/ w/ h, ]7 l1 g8 A. Bb)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;3 r0 l! p5 I) n) @5 d1 t
c)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。
- M$ x+ V  G4 U8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。* T6 C; ?2 y" A: w. a- e$ B8 |" E6 s& n
表11 氧气管道法兰的垫片8 t+ H  k7 @! `" E: G- M

' t# N, j5 s, D/ E* Z 微信截图_20210122103612.png
% _( n6 ?) C7 e1 k7 v8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。
& k8 D2 I/ J  o8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。/ D3 o. c# ]8 {& @9 j, Z7 S7 v2 B
8.5 氧气阀门选用
" N( v; i( k& L) W+ f' A  e8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
2 e1 u& t; w, k6 T1 }$ k2 Ta)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;6 o4 b% e, D0 b) N1 \9 A
b)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;
- O: l2 o% c% B$ pc)阀门的材料应符合表12 的要求。
. H( y+ m2 x' T: I5 D6 V1 F表12 阀门材料选用要求0 R0 U* q% l2 ]* i
& p: K6 G& S' w. v
微信截图_20210122103719.png - R; g! i& M7 T7 a
8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。
6 b9 @# ?" q, Z0 j* x+ w- d8.6 氧气管道的施工、验收+ h9 l$ L1 _3 k( q3 \
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:% K1 U! g0 w4 ?
a)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;6 u' {0 s: y+ L" U  U7 K0 k. z
b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;  n2 I' V3 P, I9 p8 B# Q4 `' e5 E
c)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。
8 M! R! V7 f- \  B& p; i, P  U" l脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
/ X- G/ I) k# \( Y& E. D8 q在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。- U# s2 I' \* G! N5 ~
8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:5 p5 @% x# ?5 \
a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
% m, I; D; j: }8 K# P/ W% eb)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;5 G1 A# L$ e2 ?8 ]8 B9 x7 w: m
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;
2 b) s3 |5 J! z8 G4 }d)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应6 g0 G- s: {+ }+ G6 m, S
按表13 要求执行。
0 y4 s. S1 X1 r/ @" t表13  氧气管道焊缝检测要求
% G* h3 e) h6 i" R2 u9 x5 y2 l$ z: B6 i

. B- }  x& @# q1 A. [' _/ K* ^ 微信截图_20210122103859.png   a; E8 n3 }  x* ?
当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:7 B# V7 ^( q+ J& W( r
设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。
1 d/ n! t5 [; m2 a/ \e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.! Y7 {" u* H" U2 _' a7 J
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:
' t* C1 ]# r; {( |6 y: qa)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。
/ [+ d- P6 V, h5 i. O$ N0 k7 ^& w2 y" T% ~氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。
$ N$ O1 {. S& e+ Z/ Fb)管道试验压力以设计压力作计算基准。
2 q: y4 w$ `( Q  J% s# Kc)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。1 i! n9 o  S+ v2 a
d)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。( j. x4 y$ n: m2 y5 I

- I( j  L, P) p* b" o) g管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。) v: K3 C, w9 n5 Q
泄漏率A 按式(1)和(2)计算:# t1 G6 r5 n" q6 r& h9 e- W) f8 q
1 L% Q8 ^- c! u5 S
当管道公称直径DN≤0.3m 时:
9 Q# u$ E& u& ^5 t$ W% ] 微信截图_20210122104108.png
- l+ A& p7 h+ \, Q$ y当管道公称直径DN>0.3m 时:
" K6 C# ]4 Q% g' L  [7 Q 微信截图_20210122104138.png # J: J3 n. a: f( u4 [* W1 @

" T) c9 @& t; c5 g: A8 B% T式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);! O  v" i; {6 X$ Y8 S5 I' |4 |
P2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
3 C; t6 o* x9 L1 O! Mt1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);
6 u5 H, w, J. B  ^t2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);8 Q$ Y& M- T+ a6 x' w
DN-管道公称直径,单位为米(m)。
) @- ^4 o0 G# K# v) U" I) {0 [# y8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。- g0 d" J, }" m1 F
; l6 S7 C* y8 T3 m' v" J
8.7 操作及维护管理# ^# @, {. w+ v+ o
8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。
! |9 E( E1 ?$ y) g% G) W" N. i8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。8 D4 H5 P" }% e) f
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。
. i- x* l' P, u, N+ X4 h8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。2 }) Y6 }) D0 {+ N% u
8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。
3 J3 g: O, o" Q/ ~$ B8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。
2 I0 V9 U! ]+ c7 ]/ k, O( t) _- o3 G1 {6 w
8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。
$ l- ]' K# Q! r7 s* g) W
9 i- r* D! X' r- c$ Z% \  K0 X/ u) j1 h) Q) Q5 y9 J4 A( T

/ X* {4 U" t0 e1 k- Z
/ V  t3 M- O7 d& H
( ^% K- u! l+ u6 E
$ [( r! o4 p* g' |" \. z# S' i- B2 _+ R* U2 ~

; _* K; n$ L: n) {' H2 [
* _+ e! X2 v, k- G! W' G2 ]2 S% ]. Q2 N, {! O
7 v$ n) S( \; ]" Y  C% g6 S; a  s
2021-1-22 10:43:37
回复 0
2021-1-22 11:36:12
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn