据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范1 C5 \* X8 C% |
GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范5 J/ G0 | [. C1 a& u. z
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管- s. ?# c* W9 c4 @ N2 G7 K
4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。. F) h9 h* E8 Z
# {" c& r" b& J# E% J( m
4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。& C/ B4 t1 @0 Z* l4 w" j% ^$ x7 N/ K% E) X
5 I3 }, C3 {$ Y+ N( L! {: ^4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。
; ~4 S+ q% }7 N% Z. L0 k
0 M7 Q5 v: N% H) ?: r1 E4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。
9 ]4 Y* k# I+ c1 B' k" _) e# C& a L6 e
4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
5 Z. p4 h, |8 G0 ~ ]$ y& C8 q( v; v4 d# |6 ^: c1 u
* k' f( Y3 d7 ^5 m( B
4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。& L T8 ~$ r3 N' z' k
9 y* @- I! s( {+ `
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。. C3 v7 \+ K( U; r+ F
4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。1 h" j0 o2 d# U0 d* W" q; T4 M
% N) ^& K8 d0 R' d
4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:
- P6 ]) I U) T- J3 A0 @a)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。
0 m$ h1 P0 f8 ?+ u0 Wb)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。% x. ?/ a/ W- j
c)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。9 G; k/ M5 J6 {- D& W8 z. G6 w' H
d)压缩机放空管道宜采取加固措施。% g5 u, D/ j, I! X/ p$ A8 q
$ Z8 Q/ l+ C P* m; C4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。; s2 L' n( V' s
# H, x' F& X4 r' N
- E1 _; l4 F* ~* W: |
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。" T2 r. Y: K5 M q0 ]6 @
4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。+ G9 _3 z8 X# \! L) m, g5 M
( f/ R1 ~9 N" G! k; ~4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。
/ T' w6 }; F! t2 @9 Q+ i% L1 h4 \) a1 T& j4 B
5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。0 \; l& k8 b9 @% s
4 t! p4 ?6 R& Z( {5 p6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。
# {* I" h- |; D( k6 ~: V
. S/ w& z/ ~% }# z8 A6.11.13 分析仪表
" Z' c% @) M- R5 }+ k0 _8 i; Ra)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道( H8 _/ l$ f1 ~! l3 p1 ^) k
2 u8 c- o: e7 h/ L
b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。
- T. h$ i3 t6 a+ w( A7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
+ h6 ~% J7 _8 p) Y) {+ u% P( k
( A, m7 |' h/ M( p
3 y$ F% X. ^( d; u1 r- z" p# @! d6 L7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。
9 |6 ?1 @6 a/ K- l5 o( D& a: \$ w) ^) a+ \7 Z: P b& |) o
7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。
& F5 r' L; }5 C& \7 k, F1 E( M) c7 b1 U
7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。
2 Y& S0 k# x" d5 H4 v5 d/ ?7 h. k) J4 a" l v
7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。
$ _5 [7 F- s9 o" N5 j( H* U4 X7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。
# G1 Q' b4 h1 ~/ T' O- Z
5 i5 p5 o5 W. o8 J. O3 \% ^7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。0 n5 X! w8 w5 c: J( L0 m8 o
- w! i! S: A' s0 p! z6 e4 `2 K- Q7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。# c" r" p1 |% P% x1 x
7 ^5 G- S/ e; D3 j3 B7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。
7 ?3 U z3 A8 t8 e8 氧气管道# ?( d0 ?! }, a/ @
8.1 管道布置及安全间距
1 f9 L1 X a/ m# h+ U4 c* X: ]' n: G8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。8 H0 W8 E% t+ j& \$ [, A1 ?
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。
/ {" D; i- ?5 S" Q; B D4 M0 k. J3 m8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。 A& {+ ^2 q; A: ^( Q1 n& D% v
8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。
+ q/ S1 r$ T' L9 X8 W2 r8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。
( T9 Z8 @8 B ]1 G4 v: q8 G" d8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小
3 A& }' f0 o% M# w7 Q3 e于1.5m 的直管段。
" N8 s8 J+ g. P- u% O" Z0 x8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。
6 E( u/ d* N& K. C$ A8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。+ p' v% Q- \( W7 [3 ]
8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。# v6 K( G" i1 C4 z! m) Q
表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米
: c: |/ M" e( R( h; ?$ `, f
9 r. @, _8 h, q4 o$ m. y1 l: `
3 B5 A7 Y! x7 ^- N4 j0 g8 [
) I( A" s9 ?( y- C
8 ~& R+ z% S* k/ G g2 h; J, N
5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。
1 S4 e, c6 o3 A' v/ T. ], w D7 ]+ S8 `
8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两
+ g* A- P4 d. s侧。
6 g8 v6 `3 | }0 ]+ z; T: ?8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
6 i$ `: ?, {3 z( k6 i1 R: aa)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;
1 F; c, Y2 g4 A/ W, \( |b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;
9 U3 Z( S2 a/ E+ _c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;/ y/ j8 v5 x/ W( l
d)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;% l& b# Y/ [2 V# h
e)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
) s. d% O; A" e- |& C8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。# d( b9 O4 y; C& R4 J% [
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:5 ?7 j# @8 F: d7 v/ I& d$ G
a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;
, f( g; m3 k/ B3 ^0 g- {b)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;8 ?2 e! H H( s; Y0 D% z J
c)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;
. N) T) g6 J# Q" P5 J( v6 U3 o3 gd)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
% b/ H9 X, a0 X) G表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米
+ N1 ~6 d$ A" D$ J% z& V- X5 G! {: A1 U( P. N( }+ G2 c+ [' [
, f; L( _2 ?: \/ ]( G/ ~2 w4 V
* B- S' D7 K# Q5 w" y7 H8.2 氧气流速; ]" t0 Y; a/ R' f
管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。% P+ C# q3 n! a* [& t" N9 E# h
表9 管道中氧气最高允许流速
% R8 q7 k+ G2 j$ O8 h% v/ M# D* ?3 n" V, g( n2 _ g
" }& r# a5 K' }6 c& G8.3 管道材质
! Z) _; W3 E2 A" h3 D氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
7 R9 D* c) a5 n8.4 管件选用% K: ~1 u: a' o6 K
8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:+ ~) d( V7 p. F' M0 M- P+ P8 o0 b
a)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。2 N. M9 d5 R B
, O- E7 R7 [' I# ~3 X) G
`. l( ?# B4 Q- l
对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;$ t# ?3 k2 {0 m% h; ^; p) b: b7 t
b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;( v0 _8 B5 `9 z
c)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。
2 b) n: @3 A1 f$ a% q& x8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。3 y, R# P5 `; A5 |
表11 氧气管道法兰的垫片' o2 h2 b, [+ S$ P& ?6 U
* s% E% @* R9 ^* K! I
$ p) `4 B) ~& `: X( d2 x
8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。! v8 ~1 y& s: E: W, A
8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。2 `; `; H" A# p
8.5 氧气阀门选用
/ C8 W& B" Q/ k$ z8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
( M" i1 S0 f- n/ r. ~a)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;, [& Q: O% P* m$ l& C& }8 M- ?* ]2 W
b)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;% d. @! E b2 z2 T4 }
c)阀门的材料应符合表12 的要求。5 I# F* P1 A1 b" w5 D3 Z8 `
表12 阀门材料选用要求
+ t& ~$ B) H. k4 G8 y8 V4 V4 Z; I j2 s+ {" o4 O s6 w R
% M$ G1 C" p. L; r# p
8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。6 w$ ^9 j6 e8 V4 h3 F5 k9 I
8.6 氧气管道的施工、验收/ Y) Q5 k* T/ R3 {! u' L
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:
# E0 `. X6 ]% j, I6 q% V3 Oa)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;! W" k, H4 o& u/ \0 ~& J# n
b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;# l+ g" T& B Z+ r" P7 `8 K7 i
c)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。
/ {: ?) c* g8 K6 |脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
' o+ r/ j( B. p; K3 O6 S$ g7 `5 d在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。$ L2 B1 C& V0 q
8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:+ G9 g6 D/ ? f3 H/ `! _" O& X
a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
) @6 r* r$ k( C( B( `! e* w6 J. S" r7 Tb)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;" }6 i" ^& A1 g$ D1 d
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;
g2 [7 Z3 f7 j% u* }d)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应4 r4 W" [- o: e5 { C0 x7 u
按表13 要求执行。; O" C4 |0 x: q8 @5 L' J
表13 氧气管道焊缝检测要求3 a$ d2 N1 Y3 y
) V% }1 R: m! T3 S, c* E' \ P( D; v
3 e/ V) m u* n2 B
3 V, N* Q+ r) `8 T8 V: x当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:& {6 q2 K" `4 F. b/ j
设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。' l+ I2 w8 O, m- w w3 W
e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.. \- ^) T$ [/ }0 U9 u
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:. d9 U6 g5 Q5 I1 B' A8 ]6 y$ i! K
a)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。
. S, Y2 i8 l+ `0 a% N: Y氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。
5 I5 w4 K1 L; V) Xb)管道试验压力以设计压力作计算基准。
. j$ t# ^8 a- G0 {0 m5 W: j. o8 q) f. i3 }6 ac)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。% U' r- r. e! @4 Z
d)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。
4 c: a, s$ X" x5 Y3 |
, {- {: U! g7 L8 C管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。" _4 Q6 ^9 n) _) p
泄漏率A 按式(1)和(2)计算:
" w* P& }- K, A* w
: D( `/ p7 d9 s' f6 }/ m当管道公称直径DN≤0.3m 时:
" W' f- k6 _# ~. V) f: J# n
; F$ u5 C6 K ^# { d
当管道公称直径DN>0.3m 时:
2 K y7 u- L( Q' f0 H) @* u
9 `$ w- R5 g: c# p# m; \% p. l: w# R7 g2 {
式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);" ~; [& I1 y ]# E3 o( S
P2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
) M' m* n. q% j+ q8 `t1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);
* q6 l$ e7 b1 e8 ?! ^9 A- yt2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);
2 s* J' s5 a! B+ f5 p# m1 }DN-管道公称直径,单位为米(m)。( s' Y6 y4 X8 M8 x. f
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。% G3 k) K% F0 x3 N- @+ `# w
% n' _: ]* W+ ?- {, ~9 z8 u
8.7 操作及维护管理
. N1 \% P+ R7 Q3 D% _1 K8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。
0 p! a& k" Q, |9 ?3 n @8 [8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。; |" c3 ^, ^2 t8 n2 u( Q
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。
% z2 z8 a+ U" Y, a3 h8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。
, T$ ~% A% N, K( ^9 x8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。0 N$ W% B W! Z7 A8 ?" x+ c
8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。* I! P1 x- n" ^1 E6 W# Q) R* `: E
6 @0 M2 @# y* v$ s- [: ]8 X7 x6 h8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。
6 ?# f, f& Y' c7 B$ R* H) G, K% l9 p8 _
; R) J2 ^4 w3 Z5 m0 X
$ d, ^. x. D5 w4 t- {
q" R/ P3 p, {4 U
! n' O5 O# k- ~; o: `
! i4 @- k7 C: p% M( b/ |3 ^8 z5 D
. v+ N' B5 c( m
- t6 t, G; P, i" j6 V% P) h! R7 w
" o+ {8 J) w- p) D# `6 T2 l
+ h5 c. c4 [0 l) q
# f) @7 y7 R4 _: I" | |