据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范! W2 i* X9 |$ q, x( O1 u8 k( S) z
GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
4 F1 W( F; {2 U7 {, l, {# ISY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管. O; P _, _1 ?- a
4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。
4 n$ {+ R q* |1 c) ]! [) S7 e1 D8 ]6 B3 G; V
4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。6 G' z& c' p& {& `0 q' W
. r, R/ e3 o5 e& X* f4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。
1 K" u* ?3 O) N7 X- x( H* _2 N7 Z D& S4 L
4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。
3 ~5 H# m0 u: ^* b6 O# \ p$ c
1 T; \4 ]4 }; h. W2 b4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
- S5 \9 p6 X. Y" J+ {0 X7 o# p' j0 _$ C+ a! V" { x
8 ?2 @9 l2 S* V
4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。
) l( f- |) Q0 _3 x; L4 ^: m" _( b e) N) O. a6 i4 ]
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。! Q S# l4 k% O+ Y; Z
4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。
2 E0 T0 }. P3 k- E% x
4 k" c/ T+ [. M- K( x$ M4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:
5 T/ o8 A& [6 N5 W h! F% Ha)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。. a0 @9 [4 f" ~8 y: l
b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。* X6 e0 m* v; G7 a
c)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。2 z5 ~/ M/ m8 i# v: t$ p
d)压缩机放空管道宜采取加固措施。1 W$ J, J7 ]& ?5 ^% E3 U# Y* ~
2 [5 g* [7 J9 V' a
4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。6 w0 i3 [# X- {) M4 X2 D+ [5 e
6 h* \& S- @+ E- H: P
; v/ Z2 o* v* c( Q3 K
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。; S4 Y9 r/ L w# T" a" e
4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。9 b+ Q/ g9 Y2 I
1 U- R5 k `5 r* v+ W, J
4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。
3 M2 t4 L& L9 F- S% _: g6 ~6 M
. b7 ^* q6 e- {; F0 n/ |6 S" G% W5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。
( G2 `: F# C5 [; \! e. k% Y% A! _
! T. w' [8 Z, ^0 t/ e5 \( E" E6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。# w5 t, {- `7 \. F8 q9 z9 J
+ q# n, U( X) ^- v# y; f. y. @6.11.13 分析仪表8 X7 L: B, t5 k. T) Y
a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道
0 B/ {0 z6 I: M0 }1 M1 m, n4 t: F9 `* ^; X6 \, v
b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。5 g" Z8 k& B3 v# S, l" D o( M
7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。2 g) J* x( O8 o
3 C6 B0 N) b# a" I% `$ \& ~% r. {* p4 c( W( @! [- ^
7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。( B4 @8 c8 k" i; J( K1 u' L* \" Q
3 D# n. w/ T8 M: T2 q7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。: W0 t4 m& ^: H3 `) [6 L) W; q: [& s
' Q7 c `1 M# [0 P
7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。
" F0 w0 T8 \ s/ q+ M6 Z- r( d$ `1 q! y
7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。+ k) u% a" s# O" |' X& F
7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。+ g1 J7 `: n/ ^! X) L" F- M
3 l# [' S) N5 Z. J8 T7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。* p! {5 z: W* ]6 ^4 P
1 k. ]# E) n8 [3 F% {9 {2 q# u7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。
3 t: ^$ d4 C- o: N. N% A% {
* b! |8 s& p& Q. P+ w& T7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。
' B% A( G3 Y/ {8 a" u, ^8 氧气管道4 Q3 n6 X+ X8 W+ ]; V3 ?+ D3 A
8.1 管道布置及安全间距
6 T- G# b3 z P: q/ F) [, D8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。
# c. a% `. u' F/ g# [5 q2 k8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。4 r+ V+ c; m( m* X1 n7 Z/ G/ T
8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。; b9 v) R/ c* {9 u
8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。, j1 l R# d' O0 q! v
8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。( S, f7 K% l: d9 P/ m+ n. j! Q
8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小
) f; z: V& o. n. Q6 i于1.5m 的直管段。2 u3 K( V5 X) T; B! a" c
8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。
$ A" b6 k) |6 j. y; e8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。
, O: A g6 O' W# F7 j" _. E) v8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。
6 E' h4 x; Q! m表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米% S8 A4 g7 ?! a3 i D' K7 w
: o" y! [, K9 o, g- C( J* V5 V6 Z& |
& K4 w3 j5 |& e# e4 z% p. H
' Q! I* V: ]. V4 d1 }& U
5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。1 @* \& |& m# o. D) B
3 L. P5 u3 Z3 ^4 M+ ^: u6 [ h$ M8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两
( z, X" z- z1 i侧。
8 B I0 E- x! B0 G( z! N( ?8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:3 z0 @) A& C$ a. C# U3 J, ~
a)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;: o# w G# X9 ]1 I# P4 @+ `; y
b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;
$ p T% Q4 x# p, D6 w. nc)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;
4 X- x/ F" j( \ B( c) yd)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;
" T' q% J# s# J% h0 N/ @& Ve)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
, ^" G! n2 a1 b% M* S2 \ K6 A8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。( k2 f( |8 D8 v% U# o) a
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:
# D& q; U( z" m& @a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;
4 m6 N/ i. q" |; ab)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;0 g l6 ?& h4 L$ T$ T. P9 T
c)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;( O$ Y4 B0 R$ m; n) T! y8 A
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。# }' {+ J" Y5 m5 p$ F) M* I
表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米
6 H2 L& D. M% x I( {8 N2 Z
" h3 c3 t6 c9 |: m
\1 ` a# i1 G7 p) q
- Y8 ]6 ]9 Q; x8 D8.2 氧气流速
) C" a$ v) `, g/ ~管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。
% Y( q% w, H `, N8 ~3 X表9 管道中氧气最高允许流速( Y# W; |5 N/ R) w( c# u$ G1 |
- u0 s$ R9 @/ C& n+ h/ {
b( v/ D9 f) Y, K8 P* }8.3 管道材质7 L* n/ M: t+ q
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
6 _8 x. z- M6 h8.4 管件选用
6 K. G! R, k3 D* ^! Q8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:
2 |2 {: V4 L1 S. f5 y. [a)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。8 K) l/ Y. _& a" _* E% G# x& d) J
9 g0 N* Z! M" I
' p$ I' l T5 ~0 _; K对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;( K! X' \! h0 ^3 T$ q
b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
2 j$ O* {+ X2 }0 i s* ?c)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。
* H3 }! u$ f! z) f8 C( j9 [8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。" z0 `& T" ]/ k. J. Z; Z
表11 氧气管道法兰的垫片
, s: P% Z, G9 l2 J0 {* O* }: u6 D6 L. A- n; e& B$ Q5 N! B8 l
) d4 z r* g3 L0 n8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。4 g1 {( C4 U# l. R
8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。$ U/ R9 G4 J9 Q7 `; r5 d# U6 N
8.5 氧气阀门选用, P- t D6 T. t! O4 I
8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
% a0 w P) J4 ^3 c& D; _/ {8 Ia)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;
) {* M/ P' I- |, D) q8 }* E" vb)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;! j2 Z% }/ ?/ ]4 p0 r
c)阀门的材料应符合表12 的要求。
# h3 R8 S& ^, k5 Z& L$ o表12 阀门材料选用要求
+ b0 Q( I8 D4 r# \) c: i. o s/ G, S' M
& I, l! M- R8 |
* L* i j- ?9 j% ]! V+ W9 b8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。, r# t9 |- a6 A% W$ {
8.6 氧气管道的施工、验收
! l: }! I& S) r e, ]8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:
2 u9 i5 l+ m5 Ma)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;
2 Z# B1 s% f* fb)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;6 \* p r$ D9 B6 |+ F) C% C, H/ r0 N
c)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。
3 \5 I; E% i4 ]5 k脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
( B0 W5 y7 a, ?; K; v在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。
. `; ?7 O9 Y6 S: [2 P! W8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:
. w" S+ {: [; L; x9 D" W+ G! ba)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
: ^, ?7 C8 C' M a& w: Cb)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;8 y1 J7 d. H8 P1 m# _1 N
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;
* |" q+ j. L. J3 w* q" \& U/ t8 yd)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应
# C; [; E5 r0 u* f) l/ X按表13 要求执行。! o1 i+ i+ Q, I' i
表13 氧气管道焊缝检测要求
8 U% s2 A+ O, P2 d: ~
8 |2 F2 u, f+ G4 f% \+ I% S! v, h! u* ~# @$ q. u2 ?
+ O9 ?) `& t. p8 @+ M; o1 L& D当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
2 `4 D8 q7 `6 C. N7 {设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。1 O: `+ [2 B' w
e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.+ S7 E7 m( X4 I9 }* K* `
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:
4 s# [6 V, ^% v" ?a)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。
$ i$ \6 _) ^! l氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。0 `, k" ~/ ] j; o
b)管道试验压力以设计压力作计算基准。# h( t( O1 b- l! f
c)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。# `! C. Y$ w% ~+ s
d)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。
, B0 G0 N: i, i, ]' @4 ?
( _/ _* Q3 ]9 e, W管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。! `( {( `' H; a4 V( Y
泄漏率A 按式(1)和(2)计算:& o8 @- |* g$ ?# B1 w4 l4 |( V) P/ G$ M
& w; R$ @% Y$ K! ?当管道公称直径DN≤0.3m 时:9 H7 q: | v' u5 s5 T
) T1 X2 |. k6 F1 X
当管道公称直径DN>0.3m 时:; V D! K+ @3 U$ i1 L4 W% W% `5 T+ L" y
% A, u0 m I5 e7 \' _" M
! @5 A& Y: @1 ^1 ~式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
& \: @+ X7 Z& [( {$ o2 r' \6 gP2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
, d4 n7 R) q( Ht1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);
& y; y) p: R# x0 _5 A( Rt2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);6 R* F$ s% y9 ^5 n
DN-管道公称直径,单位为米(m)。
6 }) u2 @. _6 ~( G2 h. l& F, Z8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。( q" t4 U Q1 F! [9 H& Y
+ d6 f/ P' _, k, i- U
8.7 操作及维护管理
3 x' z8 n, M$ q! e8 S8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。' g" n! v; N2 [; n9 z+ i
8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。
& M1 t" E& R' f( S/ b9 b ?* g/ d8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。
5 l" g# p% a# Z8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。
& t) A2 M7 S4 p" b4 k8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。
\7 P$ H# c8 N, [$ v: F8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。: I/ e3 i3 s: g3 b$ \5 Z6 P5 m
( R) W7 D" o6 A( w8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。