[话题讨论] 分子筛均压完成时压差大是什么情况

小助手 发表于 2025-3-24 08:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
696 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
分子筛均压完成时压差大是什么情况?我们这边分子筛1#分子筛均压完成时压差变大,导致均压完成不切换。会导致这种情况有哪些?2#均压正常,二氧化碳含量正常,1#工作时与空压机压差也正常' x! l0 D. C/ A
63d88a8211d8d.jpg . o" d* i6 W' w7 A; H
* z( T. I, y2 _2 S& y' _
-------------' G4 n; R. X' l9 V/ b# u

6 ?7 a* ^2 B8 \) s1#分子筛均压的时候,压力上升变慢,均压结束时达不到与2#分子筛的压力。& f9 X8 i; u) b/ H. G
冷吹温度能吹下来,冷吹正常。' W% H. N. J6 _% r5 Q* c5 a- Y; {
那冷吹出气阀1207也有可能内漏是吧。
/ i+ F. v$ |9 \& M3 v' b. Z& ?4 t$ I/ d
3 C% z% y2 Y4 l' v' i7 K# p9 L
--------------------------5 o) e& |! U- q0 h" e
缣單 MP
全部回复(4)
本帖最后由 madondick 于 2025-3-24 09:07 编辑
  v" g: @# |$ c$ V/ H, T) O& A% E/ i3 t$ M% O; K
均压时间短,均压不充分
, Z+ h8 k, S& t3 H- `& @均压阀不开启,或者开启不完全$ W) Y. d, o4 n( n
管道堵塞
2025-3-24 09:05:40 来自手机
回复 0
或者空气泄压阀内漏,1#分子筛再生气和泄压阀可能内漏,阀门的密封可能出现破损或变形。听听阀后管道声音,05、07。空气泄压阀也可能内漏,应该能听出来。
# S: Y& K2 J( j, }3 m5 H
$ g8 X" `# C: }& M  b7 Y# `---------------------1 a1 a( u9 F+ F. q) S
贺红军 39g
2025-3-24 11:49:43
回复 0
再生出气阀漏,进气发没有打开,只有这两种可能
2025-3-26 07:51:44
回复 0
TST
压力变送器检查整定一下
2025-4-9 10:34:00
回复 0