下移多少啊?
' K8 R- w$ `4 P: C8 g3 C J) f" |△P=ρgh=(P下)-(P上),
( m7 V6 ], P9 ~; a1 S% Q5 _+ BP(上)测的是气相的压力,整个上塔的压差才3-5Kpa,上测量点稍微移动,个人感觉对主冷液位测量值影响可以忽略不计。
( q( Q, Q0 H7 u5 u. p8 B( z上测量点下移,测量的压力值就会比之前大,塔底部压力比上部高,压差就会变小,液位高度肯定会上涨。可以让电仪测量人员校正一下,给上测量点实测值减掉下移导致的上涨量