[话题讨论] 液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么

小助手 发表于 2024-11-16 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
611 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请问,液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么
8 @! \; S, C1 n3 y  S' a
. v7 h; m9 x9 V7 j
3 m% F' D7 q9 i. H5 a% a% W) t7 D, Q------------------4 L' }8 C5 n( H
zsxq
全部回复(1)
不需要选用防爆电器,仅需要按照防水防尘要求选用相应IP等级电器即可。# I# @2 I0 ~6 R: b3 `1 I5 T

: t- w, j7 Q5 e! J. V参考标准:: ~/ E6 w; h0 y8 l
《GB 50030 氧气站设计规范》+ ^. n( o! c. N- b8 Y
《GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范》
; n' f. }2 E! M3 |《GB 50016 建筑设计防火规范》# ^, w0 Q0 b& d2 R' e
《GB 16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》: d& M8 X- J8 a. z( y$ e