各位师傅,请教一下。一个100方的中压氮气缓冲罐,压力打到25公斤。然后按照单小时15000NM3用气量,使用压力为0.65mpa,大概能用多久,具体计算方法该咋计算
发表于 2024-10-31 15:27:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 xjkxj0312 于 2024-10-31 15:28 编辑 ) Z9 a7 p" Y- J; o# m% w9 P

# r. I- ]0 c9 H: x& c' D7 |" w100*(25+1)=2600储气量,使用压力0.65MPa,也就是有1950m³;的气可以使用,15000NM3用气量,每分钟250m³;,1950/250=7.8分钟+ n0 P8 O' B! T, C) Y" @, y9 C) f
9 E! d" I: Y2 d
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-10-31 11:40:41 | 显示全部楼层
大概7分钟吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
大概1.4分钟