气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。
) z/ J) N! v! r8 f/ Z5 B现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。
4 t9 {$ Y4 I2 k- D+ g6 R要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:  x; p2 g3 Q$ I$ z7 z
1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号
) s, ~2 ?7 M' i9 v9 K5 {(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。' [1 Y" l& |( X
(2)恒节流孔堵塞。& |0 ?* x$ z  q# u9 y* e! K
(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。
1 q/ ]( `3 I$ n8 i(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。8 R& Q- S! {1 x- S. `5 _8 H$ g1 W
(5)气路连接有误(包括放大器)。
# p( \' u/ I$ J1 v. h9 x" N) o(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
; J' D7 E, f. P5 T- i2 @' k: q(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。: \; e" q1 R2 @( d& {2 a
(8)气源压力的大小不合要求。  U* I" k6 I" E$ i  W0 I
(9)放大器耗气量超额定数值太大。: b: F( D! M2 ?4 o- M) K
(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
" E$ \$ g# v  v/ A! ~3 ]' D% K  i(11)放大器预紧力超重。, R# ?1 H& \* S3 e
(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
$ J( o4 D( s. @2 X8 ~/ R5 U; q(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
1 k" V+ W& ]' D; L  {: {(14)电/气定位器输入电信号短路。
5 M" W% ]" [% m' h/ w+ ~(15)平衡弹簧安装,调试不好。
4 y. c9 G9 a( P* q2.下行程定位器输出压力变化缓慢9 R( f2 t! M' ~6 I
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。* L$ I( h) e5 C
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。
8 Z- ?+ U+ O6 }0 }& Y' H(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。
8 Y& M: }! z; `6 r' A8 R; _$ H(4)反馈弹簧产生弹性滞后。' W) i3 D: F. i( K; P& }
3.上行程定位器给出压力变化缓慢
: ^" D1 R# G2 Q& y. S(1)放大器进气球阀陷得过深。
# ^9 G, e" Q8 N5 }8 U9 N$ u, \(2)放大器耗气量较大。: L( B" @6 N- x" l% E. E2 G, n
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。( y/ r6 L( `9 ~9 Z6 h; N# y
(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。9 c8 [  c- ^+ m( w: W
(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
! _% M) s; H: T4 q(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。/ B4 J/ Q& s9 ?) n' [
4.定位器线性不好* H9 W7 f: f& F( @6 R; A' p
(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。
* |4 d/ J1 y: G: G' t(2)反馈机构安装不好。0 D, R0 X" ]0 i2 N0 ~
(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
& `3 U6 a, b) e, u7 v0 _" {$ n0 y: u(4)喷嘴或挡板有沾污现象。
. K3 M3 k. G/ a  v- C(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
$ P+ g: h9 x- f(6)背压有轻微泄漏现象。- T  e: {  @& m' {: x) Q8 c
(7)整机安装不当。5 j% G& }* X( v3 Y" W  Y* L! u9 K: ?: g
(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。4 @- o* p: O  z/ V; j) Q: d! a
5.无输入信号,定位器有输出压力
# T2 |8 C% r1 b7 b7 }7 q(1) 喷嘴有堵塞。( `5 Q& Y& Q* x+ Q0 q* P
(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。2 _/ A. E) s1 p  q! R- e3 J
(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。
* U. F) Q2 h, E% B; N(4)放大器各气路板的连接有问题。
) [0 V! ?3 c5 {: l$ p# V(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。
/ b$ L( j# r" j" G1 K6 c+ ~(6)挡板已盖住喷嘴的位置。
! X! L0 g( G; d, N$ w- g6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)
) {8 \8 E3 p4 Q% }7 d: \! ~( P! y6 m(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。2 e, `- S/ B3 l
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
8 U9 a' {  c" [(3)挡板与喷嘴的配合不好。7 i" h- r. {, P' h( F% E
(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。9 Q9 M, ~1 V% _# z  {3 x6 q+ w
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
- y0 \+ m; [5 A+ \9 d  Y5 K' u4 M
& X# F* A/ Y+ k5 b3 m6 t7.定位器盖上盖后,性能会发生变化3 {8 N' e& K% `
8.定位器更新以后,会出现工作不正常
/ S  ?+ E6 ]0 e8 r; k9.定位器性能变化无常
. [; V& ^$ c* b' o10.定位器输入小信号时,输出达最大值7 C, _1 N) c0 a" f# ~
11.定位器输出振荡$ X0 b* V" @4 C0 k
12.定位器零点漂移 阀门定位器常见故障分析.doc (26 KB, 下载次数: 13) + J- |, z5 q7 a- `+ F