气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。/ ^3 ^) z1 j! ]; f; y* d2 {3 b
现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。1 I% U! D& u& K4 K9 o
要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
' k% c+ \% u3 Z8 q( P r1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号
; I4 \" B3 X- t(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。
' t( Z) a& _7 Q, A. G(2)恒节流孔堵塞。$ @& b. S& P% `+ o2 v
(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。
/ _3 v! ]. t0 }! k/ X(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。& @' k( U _# r: c# G( D
(5)气路连接有误(包括放大器)。
* W! q- q( {* I0 S% G7 Q; E(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。% E& K5 I2 l- f1 F7 j! X5 e9 H' j& H
(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
, {4 |) v3 p5 t$ U: {5 F(8)气源压力的大小不合要求。; c/ k/ y+ C7 @* B
(9)放大器耗气量超额定数值太大。
6 a0 }3 d# w) Y( Z& n% m- E(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
# a- [! A$ y+ k& _* K- d; G(11)放大器预紧力超重。0 S1 l" l2 R& ~& B/ T, Q9 C% H3 l7 U
(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。2 m/ n1 |; o' W G1 V8 D
(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
A" R) d, U) k" h9 S' E(14)电/气定位器输入电信号短路。4 D( ^& S9 R, H
(15)平衡弹簧安装,调试不好。7 `5 c S8 _& ^4 s6 f: r
2.下行程定位器输出压力变化缓慢1 Z+ K1 I- ^6 T! W2 M: J
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。5 S5 t/ P0 ` }( c4 R
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。$ m; w7 j- t- d2 h) F8 b7 t! i
(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。- l! S i7 z6 s6 w' w' s
(4)反馈弹簧产生弹性滞后。! X! T( X8 |# u( r! \
3.上行程定位器给出压力变化缓慢( A0 v: e( ]8 `+ ]4 Y% V; ?
(1)放大器进气球阀陷得过深。- m' }8 S- O" _7 E+ q J* u
(2)放大器耗气量较大。. A- @4 e: r/ l) W6 d
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
2 H' a7 x8 e7 n+ n2 d(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。
$ J9 R, ^9 w6 N! _8 ]8 u# ~8 B(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
3 p( [' s+ X' _# c(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。
8 e' B4 D! d, E; @ O& ?' d' e: Q4.定位器线性不好6 m7 y; g, B- [5 }. d- C
(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。
' a& v# G% v. w# w* q(2)反馈机构安装不好。' M8 c4 b& |7 g! V3 x$ ^
(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。* i F7 D8 W, U6 o! q
(4)喷嘴或挡板有沾污现象。/ r3 c" y& ^1 n7 ]6 V. L* j( Z
(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
2 _( f a3 b; L+ W: s- e! p1 ?. d(6)背压有轻微泄漏现象。
) N0 j( w- Z0 R- y/ e* n(7)整机安装不当。9 i1 c ^ l8 K7 C y3 _
(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。" v" Q! y/ N; _0 [
5.无输入信号,定位器有输出压力5 h' E @. L. n4 g, o1 o9 A" v$ c
(1) 喷嘴有堵塞。
0 L; D, X+ g0 |& p" j(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。+ `; ^0 U8 q* H5 `
(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。
7 O$ g& R$ _- n! ]4 h. D% `0 R! ^6 l(4)放大器各气路板的连接有问题。4 X2 O2 b- }. T3 L' t8 S9 o9 K
(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。" n) ^! I' R/ Y" G! B9 }
(6)挡板已盖住喷嘴的位置。, P1 Q/ j, A9 B4 ~
6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)& v9 i. e2 [! }$ X
(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。
6 h% M) s9 | P3 E2 ](2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
, r* ]/ W) a# _% z(3)挡板与喷嘴的配合不好。 Z- g C9 E1 F9 W
(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。& }1 X! g1 G- w! c9 b4 W0 b
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
& ]; m+ N+ R/ A0 @* A/ _0 ~
; K& q( X7 n" N7.定位器盖上盖后,性能会发生变化5 D& \& V$ }9 e3 t2 N. T8 h
8.定位器更新以后,会出现工作不正常
4 ^- \: A% `# O9.定位器性能变化无常
" j( s, u& Y: X10.定位器输入小信号时,输出达最大值+ C; f9 k( D6 q* V+ l
11.定位器输出振荡. O' x* {. p6 M
12.定位器零点漂移
阀门定位器常见故障分析.doc
(26 KB, 下载次数: 13)
V4 ]( Y4 r, E% ?. |- l2 [4 T
: W$ ` \5 [7 ~' o+ `" q
8 S: O; {% G8 c3 S. G- _3 v |
|