气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。 o; U2 X' {9 Q0 g, A) X* ]
现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。
! p4 Z5 M; H. y9 b要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
8 A) {% x# y1 y1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号
5 r: T7 q {- `(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。& a0 A5 v% v" u- c. N/ ^6 p8 W
(2)恒节流孔堵塞。$ |% H! A9 d3 n
(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。
2 K1 n3 F" i; z- l3 Y0 o(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。
6 x0 g1 a9 d1 h" t& |1 j( E% k4 \(5)气路连接有误(包括放大器)。
t- C& h, y+ c0 {(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。$ t9 m, G( |) n$ d5 u4 d
(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。, Z3 \4 N* `& j/ z1 F- b/ D# o
(8)气源压力的大小不合要求。6 i5 b1 K6 e; _. i3 i$ }
(9)放大器耗气量超额定数值太大。
& k- c% e3 B/ `/ U6 e(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。; q5 A- r* K4 e) r; T% S
(11)放大器预紧力超重。
/ P2 J8 u0 N0 P(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
9 n7 ?7 r) H3 U0 t: r(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
9 z! V. c" A9 ?(14)电/气定位器输入电信号短路。6 x' z% F6 n3 x
(15)平衡弹簧安装,调试不好。7 C0 F9 `: @) ?
2.下行程定位器输出压力变化缓慢
6 N9 P1 @" s% Y- ~(1)放大器的气锥阀的锥度较小。 Q% a, g. v5 C5 k: ^! ?" t
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。/ x1 z" d+ u* O- C
(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。
$ P% Q% k6 S2 z1 E(4)反馈弹簧产生弹性滞后。
$ T/ K4 b# R- D3.上行程定位器给出压力变化缓慢
2 d0 ?: P* o+ C e4 Y$ K) r(1)放大器进气球阀陷得过深。
6 H0 ?4 _) E/ B, p$ l# o+ T @5 L+ b(2)放大器耗气量较大。, d; U9 c O6 r0 l4 `4 u$ G
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
* F. p$ _# T1 ~6 P(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。1 N9 h/ R! }1 c
(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。6 i/ d, e, Z9 j) X' U
(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。- i0 c: H0 c% w
4.定位器线性不好, m3 f. e6 G3 j; F' B
(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。
: C. x3 [9 g7 p(2)反馈机构安装不好。) t p& Q4 B4 S8 c
(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。4 Y% t: R# b A1 i( E" ^% s
(4)喷嘴或挡板有沾污现象。# t* s/ F+ ?2 _1 O# u! }
(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
4 h% H" ~) I0 V5 t/ y(6)背压有轻微泄漏现象。
6 S( `7 }3 X/ c$ J' l5 j1 P(7)整机安装不当。
- i5 k/ @ N# [+ {% ^- H(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
$ p, z1 J* q2 S( p" n5.无输入信号,定位器有输出压力+ G% ?& I5 j# O, H1 p, y
(1) 喷嘴有堵塞。
# u5 }* P& W) d- I: Y/ S& n(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。) @- q6 C. ?8 ]
(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。
% e: n1 w( F, ~9 v5 x- j(4)放大器各气路板的连接有问题。
3 c! |9 ^% x2 L/ ]' R1 C(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。! ]9 O) m) f! u: o
(6)挡板已盖住喷嘴的位置。 E+ J6 ~, E7 w9 s1 v: Z' l
6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)3 I) o. U* v& a: t' v! k) D- Y. H
(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。7 M6 d+ ]: o# X
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
! D X* I. A0 \+ h: [9 p(3)挡板与喷嘴的配合不好。7 G0 r0 ~* {$ k G7 c8 J
(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。
- U9 e8 ?. [6 Q! |& J(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
% @, w3 G1 _& O! m/ i8 K1 a# b: G( q0 T$ @' r
7.定位器盖上盖后,性能会发生变化0 m1 y ^ Y9 I8 F
8.定位器更新以后,会出现工作不正常+ ~0 L' g7 B) W. ]% i
9.定位器性能变化无常$ N% m) c$ G/ }9 P+ }% o' e ^" j' u
10.定位器输入小信号时,输出达最大值' _/ e3 K3 [- u9 L$ `
11.定位器输出振荡
* f: x& B# o6 m1 @% j3 t12.定位器零点漂移