气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。$ Q$ \1 S- T4 o! @8 \
现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。
3 `# n9 {: e4 _% x要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
) X7 \3 |7 U+ x6 F2 x  _" Z+ j  E1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号8 F  h& ?6 d( x. N
(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。
# w5 z7 T4 d, q/ R& }0 Y5 K(2)恒节流孔堵塞。2 R- b3 m6 d2 j- N
(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。  J0 @- \+ d8 Y: ]( m# c/ M: J
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。2 }+ v, F4 ]" b  B: F# Q
(5)气路连接有误(包括放大器)。
* P8 z5 W' O, X# h2 ?0 x6 ~3 G(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。4 U6 `  s& B# ]0 U0 F! `; u
(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
4 h  e+ E/ O: v( _(8)气源压力的大小不合要求。% o5 V* B' S3 p$ u7 H6 k
(9)放大器耗气量超额定数值太大。* a; \' n) `$ v
(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
, j" G* O4 P1 h(11)放大器预紧力超重。
8 K! [3 F4 k& i2 k$ T, y- c(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。( @5 l6 L; {/ F6 n8 J9 n
(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
5 `; h/ X( i! a# C* A(14)电/气定位器输入电信号短路。
$ c& m4 h! j/ m: a: g(15)平衡弹簧安装,调试不好。! j8 {5 R2 E$ ^% _2 K& O
2.下行程定位器输出压力变化缓慢
' O8 s5 W; [/ @: ~- T( {(1)放大器的气锥阀的锥度较小。" [* d5 M# `8 E! s( n/ }# ~/ v9 ~5 B
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。
4 m4 V0 Z  e7 c8 K7 R) z(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。6 H0 b2 `- K* i9 w3 T! m
(4)反馈弹簧产生弹性滞后。" G: I* }& w: @8 q- k
3.上行程定位器给出压力变化缓慢
/ n- j7 c: G  z8 L/ o$ B1 `6 Z2 O(1)放大器进气球阀陷得过深。
! F( Y! R/ F' ]( J8 F6 a6 W2 P(2)放大器耗气量较大。0 Z! j/ U1 W+ ?+ Q5 j
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。0 v. y- R# P$ F+ b0 B
(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。
; ?$ g0 [8 }" }7 n- E) d, h(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
, l' Y: Z! k: u/ j9 I(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。3 L: v; c) Z: W" k. z9 b
4.定位器线性不好
( }3 p" o1 q6 A: d# E. D6 p; G(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。, l1 b* }0 _7 a
(2)反馈机构安装不好。
0 Y% Q2 T+ Y6 A8 Z(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
# z4 H0 m7 ^$ U4 k; M0 \(4)喷嘴或挡板有沾污现象。8 h; P' N0 j, u' ^% ]' M
(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。/ B9 U( D. D4 i: a
(6)背压有轻微泄漏现象。
3 G5 d/ M, S0 H2 p(7)整机安装不当。
+ E8 C# E& E: n' x$ ^. @2 w/ C(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
! O- t3 |# H4 ^9 n/ y% h* j$ K- _8 L7 G5.无输入信号,定位器有输出压力
) i2 x$ y8 t1 C4 ~+ d5 q/ q(1) 喷嘴有堵塞。! d2 T9 z, |3 }7 A" m0 @" z
(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。  ?. C$ c5 ]$ A& w& U  G
(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。9 ?5 p4 X( w  m: d* M
(4)放大器各气路板的连接有问题。
. u  n/ b1 C) t0 x0 C(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。5 e! C$ h$ O* r6 a# ^
(6)挡板已盖住喷嘴的位置。7 i( [( h/ p+ }8 t* Q
6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)
; X- ^5 C3 J- {4 g, S8 A9 P' m+ Z(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。: Y. O1 T0 a& g! `
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。& y; ^0 r( j3 a8 ^& V
(3)挡板与喷嘴的配合不好。
; X3 R9 v5 X8 a(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。* Z5 o9 Y2 r) h% _' u
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。$ s$ U( H3 {: j( Z# u  n
. U+ X- Y5 {/ d% Q
7.定位器盖上盖后,性能会发生变化
% n( N9 M- s, h9 ~) b6 O$ ?: n' u8.定位器更新以后,会出现工作不正常
9 _% }3 i* x+ x8 o! z  n3 r9.定位器性能变化无常
' D4 u" t$ H4 N# y; j# n& r10.定位器输入小信号时,输出达最大值
3 t3 x  K8 |1 p' Y" V, }8 y11.定位器输出振荡
& f- e' x" m$ U6 `/ p; l12.定位器零点漂移 阀门定位器常见故障分析.doc (26 KB, 下载次数: 13) # Y9 x" F- c. B+ F2 V4 T: Q