马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
1、油冷却器使用和维护的注意事项有哪些?
, Z4 _- k$ i* o% W1 N0 B4 M$ Z0 t+ V8 D) t U4 C
使用中应注意:
3 Z2 \3 J* j; T! L( e/ W% ~
: g' D+ s( X1 @" Y# u! h" r. c: I l)检查与系统联接处是否紧密,并检查所有附件与观察仪表。
! O4 S% B. w2 l3 x% x0 p' v4 J 2)使用前,应进行排气处理,即拧松前盖(或后盖)和壳体上的螺塞,缓慢通人水和油,当螺塞分别有水或油溢出,再拧紧螺塞。
" t& W9 E8 V# ]9 `* O% j C 3)先通入冷介质水,再加人热介质油,否则产生热应力。* G9 J H, B" {- w
4)通人水时应缓慢加人,切忌大量通人冷却水,以免在管内形成“过冷层”。降低传热效果。
r# o7 r: h6 x; D& ^/ d. U9 N6 y v. Y5 W8 I
5)通过调节冷却水进水量,使出油温度维持所需温度。$ `" e' B( m0 n- {
6)油侧压力须大于水侧压力。
0 t! v5 z: A, v% q9 _. | S2 ?
4 s& M5 J% @) E+ `, W维护时应注意:$ _, L! C' r2 `6 D! v6 K
' ]9 w( y( i- V$ ] L3 j' f6 _- D& C4 d l)冷却水采用净化的淡水。
3 ^0 c3 c9 o: k& m" O" A) O- R 2)为防止结垢,提高传热系数,冷却水温度尽可能低一些,水流量尽可能大一些。
1 i" Q$ V$ e1 f+ h& r- ^2 { 3)在寒冷季节,为防止冷却器传热管冻裂,停用时必须放掉冷却器内剩余的油和水。
6 {0 ]8 @ s8 v 4)长期停用时,在油侧充入(0 . 02一0 . 04MPa)氮气。: w" N+ P2 z. w, g0 ?% w9 ^) o
5)长期工作后,由于传热管壁产生污垢,导致换热性能下降,必须定期停用清洗,清洗周期视水质情况,一般为6 ~ 12个月清洗一次,清洗方法,水侧采用干净高速水冲洗,前后盖及传热管内壁,也可采用机械方法清洗传热管内壁,然后用压缩空气吹干;油侧采用低于(0 . 5MPa)的三氯乙烯溶液冲洗,溶液流向与油流向相反,然后用水冲洗,最后必须用压缩空气吹干。清洗完毕后必须作气密性试验检查,水压试验后方可投人作用。& v& ]0 x$ }8 d z# D
p4 q+ I7 ^4 j: X. k
2、空分设备安装或修理后怎样进行裸冷工作?
- S/ I/ C2 z3 p5 I8 R' H
% m2 |8 C8 t6 e- \/ |% y# `" g* A 空分设备安装或修理后应进行整体裸冷。% _. _ E1 g/ N* W
裸冷目的:检查空分设备安装或修理的质量;低温状态下空分装置的冷变形及补偿能力;设备管道是否畅通,能否正常工作。裸冷前准备:各单元设备是否经多次试运转正常;仪控、电控投人运转正常。4 c! J4 D; u/ \
按正常启动程序起动空分设备,使冷箱里设备和主要管路全部得到冷却,并挂以不同程度的霜层。测量点达到技术要求,夏天各参考点温度允许偏高5-10℃。裸冷时,将液氢去液化储存系统的阀门关闭。: G+ ?( I3 V+ H3 s
裸冷后工作:在低温下拧紧螺栓,速度要快;及时扫霜;加温后充气进行气密性检查。
2 M. y' P' Q3 [: s3 c 整体冷试前应对分馏塔进行全面加温和吹除。空气透平压缩机、透平膨胀机、空气预冷系统、分子筛纯化系统(或切换系统)和电、仪控系统需作好运转的准备。& M& P8 b( f0 v! x0 H: ^' a
冷试的操作方法:0 d X! Z6 A; ^. T4 v4 o+ }# E
l)冷试应依次将精馏塔、冷凝蒸发器等主要设备冷却到尽量低的温度,使冷箱内的所有容器、一管道及其外表面结上白霜,并应保持至少2h。3 Y k, i+ _9 h. n4 v' ?
2)在冷试过程中,应组织人员进人冷箱(需穿戴防寒帽、手套、棉服等)严格检查泄漏部位并作出标记。对冷阀、低温薄膜调节阀可用专用工具旋紧螺母,并应注意阀门有无卡住现象。& ^% O' L6 `. q- F( K
3)冷试结束后(亦可自然复热,只要打开人孔即可)应进行气密性试验(亦可动态试)。因此所有的螺栓、法兰连接、阀门等零、部件需再紧固一次。4 I3 |( r; H$ E6 D Q2 ]
要特别注意在紧固时阀门不能呈完全闭合状态。
/ b, e: w% h- n( p. V- E, n 气密性试验压力与工作压力相同。0 o+ R2 ^% a0 G, B/ n& Y
整体冷试一般应进行两次。根据试验时的泄漏情况和处理情况,由现场决定是否需要再次进行冷试。* ]8 H- u$ Q6 d" B) a' Y8 f
. r B8 v3 ], G' u+ \' b- }3、怎样清洗和脱脂?5 g: p9 |' c, I) ?# V0 |; M% r
8 @. T. Q, \1 H! ^2 H& t$ @# _( S: e
对空分设备(接触氧气或低温介质)所有的压力容器、阀门和管道及其管道附近,在安装前必须是清洁、干燥和不沾油污的。凡已由制造厂作过脱脂处理、又未被污染的,在安装时,可不再脱脂。若被油脂污染,则应作脱脂处理。
1 r' `; k/ n8 W: q& }! d3 y' B0 k 铝制件(压力容器、阀门、管路)的脱脂,严禁用四氯化碳(CC14)溶剂,推荐用全氯乙烯或三氯乙烯溶剂。溶剂需是无油、脱脂的。不允许使用已分解了的溶液。有机溶液不适用于带有橡胶、塑料或有机涂层的组合件,有机溶剂有毒、易燃,使用时要注意安全。6 A! { u+ O/ ?! h9 C5 S# Y7 t
除上述脱脂溶液外,尚可用其他方法如碱洗,碱溶液浓度过高会引起金属锈蚀,特别是铝镁等材料,铝镁制件pH ≤10,清洗温度70一80℃,碱液清洗后应用清水冲洗制件直至无残留碱性,然后再进行干燥。管道脱脂后,宜在24h内配焊,并严防二次污染。脱脂干净与否,可用紫外线灯直观定性检查,或用其他方法进行检查。7 C2 l. S W7 g' E( L; k$ B: N, c5 P
冷箱外部的碳钢氧管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装使用前必须进行严格的除锈、脱脂,可用喷砂(只能用石英砂)、酸洗除锈法或四氯化碳及其他高效非可燃洗涤剂,除锈、脱脂后的管道应立即钝化或充干燥氮气。
$ b2 A- g) w- E) P6 S0 @8 ^ 氧气管道在安装使用前,应将管道内的残留物用无油干燥空气或者氮气吹刷干净,直至无铁锈、尘埃及其他脏物为止。吹刷速度应大于20m/s。严禁用氧气吹刷管道。凡与氧气接触的零件表面及运转中残油可能带人氧气的零件表面,其油脂的残油量不得超过125mg/m2。 $ b* y, q+ G) g6 n
请关注我的公众号:空分达人
5 @2 F' `$ F' w( n( r |
|