在GB16912-2008深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程第8.4.4规定如下:8 Q" v  {& F% [/ ^6 w4 u
氧气调节阀前应设置可定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网破裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16 mm~0.25 mm(60目~80目)。
- m3 ^: ]; a2 j4 Z1 |, U% M请大家讨论加过滤器的原因是什么?
发表于 2015-8-17 14:28:32 | 显示全部楼层
这个一般是针对外压缩而言的,以前在小空分装置中有,现在大型空分已经取消了,可能与管道材质的改变有关系吧。% G0 }/ O+ t, P! C( ]( _% }$ Y* g( w
发表于 2015-9-4 17:49:08 | 显示全部楼层
愿闻其详,我们这里没有此装置。