各位,循环水的电导率是控制在哪个值最合适??
3 Z' \3 D9 a4 q" o# U8 P           电导率高了会有啥利弊?3 Z# R" T" E) L3 ^% e8 k
                     低了又有啥利弊?1 F0 W& ]/ H9 s. G- Q4 A
       还望各位能赐教!
发表于 2014-9-12 11:04:37 | 显示全部楼层
一般是要求控制在1200us/cm,最高不超过1400um/cm。太高的话,会导致结垢加剧。
发表于 2014-9-12 12:19:46 | 显示全部楼层
各工厂不一样,根据具体情况来定吧,我们公司定在1900以下
发表于 2014-9-26 21:48:40 | 显示全部楼层
同意楼上观点,基本不会超过1900吧,我厂1000左右
发表于 2014-9-28 08:48:04 | 显示全部楼层
http://www.doc88.com/p-071175948444.html" m2 v4 o% ?" Z) J) [' D
建议你看一下