分子筛阀门有的是正装有的是反装,为什么呢?
发表于 2014-6-12 19:59:56 | 显示全部楼层
出口是反装 为了安全起见,防止分子筛再生期间阀门密封不严密 高压向低压处泄漏
发表于 2014-6-13 08:21:45 | 显示全部楼层
分子筛的阀门理论上都是要求正装的。为了保证空气流道方向阻力最小,同时再生气方向阻力也最小,两个方向的阀门都要求是正装,但在管线上看却是互为反装的。其实分子筛的阀门关键是要调整到位:不能开过头也不能关过头!这在安装时一定要监控到位!
发表于 2014-6-13 17:06:47 | 显示全部楼层
主要是密封面的方向,关闭时,密封面在低压侧,压差越大,关闭越紧,不会出现气缸由于密封气压力低,顶不住。
发表于 2014-6-23 21:17:46 | 显示全部楼层
默默学习.........
发表于 2015-4-17 19:54:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享   感谢大家  值得学习