 楼主| 发表于 2013-11-17 18:31:44 | 显示全部楼层
故障排除1、电磁阀通电后不工作) L% ]" Z7 K2 T. J" [( p1 i, x/ j
检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接 不同种类的电磁阀# d  U/ w7 i! G6 Y: ?3 U% o  R
不同种类的电磁阀(34张)检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围' T3 `, @! _+ F6 Z
线圈是否脱焊→重新焊接4 u9 x2 a) C' n( L0 o% q
线圈短路→更换线圈
( h6 }+ W1 Z* O7 l% Y, Y& C0 s+ T& e工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
7 v2 _4 ^/ W+ U流体温度过高→更换相称的电磁阀( f3 K( @% j" t7 @
有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器9 w1 L7 V- N& h
液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品9 A0 h9 d( ^3 t% T
 楼主| 发表于 2013-11-17 18:34:37 | 显示全部楼层
2、电磁阀不能关闭
8 {$ K! T$ w* q9 T主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
. K+ A  r1 [& B7 D( d' P, F流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
4 D0 q) c' T' K, b) }有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗3 g3 M) l8 l# F8 `( d6 Q6 x
弹簧寿命已到或变形→更换8 S( H. w: b" J3 b! {/ y' I$ ]+ C5 s8 ]
节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
8 V# w0 n; N; ^, c0 L+ w工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品* D* ]" Z8 w# Q. c& b
 楼主| 发表于 2013-11-17 18:58:02 | 显示全部楼层
3、其它情况
2 s' n# ]5 K$ F; i' ^内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良& e9 L' f& A/ d! v" B- p2 E
外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件, D: f8 @. {& [
通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
& `' A1 N+ e/ V$ S) A  Y( {
发表于 2013-11-17 19:08:34 | 显示全部楼层
{:soso_e127:} 一口气编辑完了不好么?
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:54:07 | 显示全部楼层
电磁阀的密封材料目前有三种最常用的。: J) a: _5 b: v  T& k& T9 [+ c
NBR 丁晴橡胶(nitrile butadiene rubber)1 @) K/ V9 e% X6 x! N  r
由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产,耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好,粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差,电性能低劣,弹性稍低。* A6 j4 s7 m# b7 X
此外,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等,在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。
9 y+ O" H; z2 h. ~; X9 F/ a+ }3 B丁腈橡胶具有优良的耐油性,其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶,并且具有的耐磨性和气密性。丁晴橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂,不宜做绝缘材料。+ W/ \# P" {9 Q, k
主要用途5 Z# j! }7 G! H+ M
丁腈橡胶主要用于制作耐油制品,如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等,常用于制作各类耐油模压制品,如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管等,也用于制作胶板和耐磨零件。" Y5 W  `8 H; G1 f6 ~2 N
EPDM三元乙丙橡胶(Ethylene-Propylene-Diene Monomer)
" I/ N4 e7 u! L! S. F三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。2 y9 i  L$ m% r" c
分子结构和特性:三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好的绝缘特性。8 u4 T* B8 Q/ L& I* Y
特点
/ r3 {9 R! n/ l' f( \1、低密度高填充性;2 m1 ^. Y- w/ V' ^8 N! b
2、耐老化性;$ d4 W6 N% Y4 E
3、耐腐蚀性;
& D6 ~+ N# |( C% Q% I* t4、耐水蒸汽性能;! M" d8 T1 W3 ^$ C7 v
5、耐过热水性能;& G6 h" M3 F$ E1 {" @
6、电性能;
" b2 W8 K/ E8 c; {4 l0 ^7、弹性;
& S6 K; G5 C. T# h  R# z8、粘接性。
* F7 c" S* _( Y+ w" j4 P- lVITON 氟橡胶(FKM)
7 g- N2 |' T& Y' [分子内含氟之橡胶,依氟含量即单体构造而有各种类型;六氟化系的氟素橡胶耐高温性优于硅橡胶,耐化学性,耐大部分油及溶剂(酮、酯类除外),耐候性,耐臭氧性均佳,但耐寒性则不良;一般广泛用于汽机车、乙等品,化工厂之密封件,使用温度范围-20℃~260℃,低温要求使用时有耐低温型可选用能适用到-40℃,但价格较高.
- Z$ j5 C9 j3 ]. o( A
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:55:01 | 显示全部楼层
电动阀与电磁阀的区别:
% u/ k8 `2 W9 z5 b6 b) g7 w电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作,就一电磁线圈,结构简单,价格便宜,只能实现开关;
7 }" M; g7 J4 {& o+ E电动阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分(关断阀)和调节阀。关断阀是两位式的工作即全开和全关,调节阀是在上面安装电动阀门定位器,通过闭环调节来使阀门动态的稳定在一个位置上。
; ~* Y2 x* p+ d* z' l# }5 r! [  p/ }/ X电动阀和电磁阀的用途对比:
5 s9 \3 z  ~/ A0 O% E0 p0 b& P电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。. V5 S* x/ x3 T# K
电动阀:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。
* o+ b1 q& N7 P4 ~7 ]" C电磁阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道。5 M# D) K, l5 E1 H
电动阀:可以有AI反馈信号,可以由DO或AO控制,比较见于大管道和风阀等。[1]% P1 m7 y+ }" \# F! Y
1、开关形式:( I6 @+ Z' M8 ]  ~* a3 b
电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。5 F0 l& D, X) C7 G( k+ f
电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。/ l& y6 M. y& ^, C  ]3 f
2、工作性质:8 E( g8 R  D& n
电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
, R9 A- }% n7 _0 g. E# i5 d电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
- `" P8 A/ y: \电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。[2]
. ^# b/ c3 S, m; T, x3、适用工艺:$ h9 S0 {& ]1 b& U8 W' d- T
电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
( {" F; R% J& c. ], X+ j( M3 o电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。) U9 o! C/ e* E6 E2 H% L3 k
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:55:48 | 显示全部楼层
主要特点1、外漏堵绝,内漏易控,使用安全
) b4 x) i+ E7 H! A( E内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
" Q: T* N% T. w1 d4 [2、系统简单,便接电脑,价格低谦
2 v) J5 r  ?# t# I4 e电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。
( O! o3 S8 O# s  J3、动作快递,功率微小,外形轻巧# E% q4 Q0 D# D2 ]* y
电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。
5 [" Y& F4 x7 I" H( o" G3 b# I, ]4、调节精度受限,适用介质受限
0 @+ D9 `) T3 B4 m/ I8 D, U& C电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,所以调节精度还受到一定限制。
( f* u8 t( M+ f# G+ |% o& u电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。1 m; O2 v/ ?0 ]/ d
5、型号多样,用途广泛
" S3 G% D/ \% Y( {电磁阀虽有先天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足,如何更好地发挥固有优势而展开。7 G6 [1 {! F3 D2 B- D) F) f3 T, U
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:56:29 | 显示全部楼层
相关规定1、产品选用要点
5 D  f. u: `4 {/ f1 @1 {* C1)电磁阀选用主要控制参数为通径、设计公称压力、介质允许温度范围、接口尺寸等。
) K: J* q9 z. X: o2)电磁阀是用电磁铁推动阀门的开启与关闭,通常用于口径在40mm以下的两位式控制中,尤其多用于接通、切断或转换气路、液路等。
/ |" U: C. v" o# e. R$ x* D+ ~3)阀门的密封性能是考核阀门质量优劣的主要指标之一。阀门的密封性能主要包括两个方面,即内漏和外漏。内漏是指阀座与关闭件之间对介质达到的密封程度。外漏是指阀杆填料部位的泄露,中口垫片部位的泄露以及阀体因铸造缺陷造成的泄露。外漏是不允许发生的。
; J* O- p5 r8 f8 [5 ^5 I. |8 D4)电磁阀主要优点是体积小,动作可靠,维修方便,价格便宜。选择时需要注意根据工艺要求选择常开或常闭型。
2 o+ p" @# ~' p6 S. Q4 ~, o. g2、施工安装要点
0 V; M  X" s+ j9 K( L& C( l1)阀门的安装位置、高度必须符合符合口方向设计要求,连接应牢固紧密。, A* p2 P2 e2 q2 q! |- J7 K
2)阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准GB12220《通用阀门标志》的规定。- d. v" i+ c; f1 d/ L$ ^& d
3、执行标准
+ }9 Z( r( b' s$ P8 O; K+ {+ r产品标准:, f4 q1 L6 V1 J% b, {
中国电磁阀产品行业标准《工业过程控制系统用电磁阀(JB/T7352-2010)》" z) u# O" t6 u% c1 x
GB/T13927-92《通用阀门 压力试验》6 S8 Y8 J; ^& e5 g; R
JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》
- c) Y' ~: t5 F/ J1 D/ j8 |- Q9 vGB12220-89《通用阀门标志》
, x# ]5 r, p4 ^. Q1 d0 k, J工程标准:
$ v3 p7 i: i' d3 _2 SGB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》* ]& l1 B8 F" o+ e0 C" V' D( p
GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》. d0 }  T8 q/ e  D' A
10发展方向精简化方向的发展, {6 @, m: y: P" m  ]" t
1、简化控制回路
* Y4 A, |* z4 T' ]8 t# g; ~以往的执行器大量采用气动和电动的控制回路,这增加了系统的复杂性,而先导型电磁阀则在阀内形成利用工作介质自身的控制回路,结构甚为简单。过去国内外电磁阀多项技术参数还受限制,国内电磁阀通径已扩展至30Omm;介质温度低至200℃,高至450℃;工作压力从真空到25MPa。动作时间从十几秒到几毫秒。这些技术的新发展已完全可以取代原有体积庞大价格昂贵的两位控制的快速切断阀和气动开关阀,电动开关阀,也能部分取代连续调节的气动、电动调节阀。国外的纺织、轻工、城建等行业已大量改用电磁阀,而冶金、化工等行业则率先在辅助系统中使用越来越多的电磁阀。国内自控专业技术人员已越来越多地关注电磁阀了。+ D+ ^5 O: L0 a" W* u
2、简化管路系统
8 H' L/ Z8 _& g3 d# _8 \+ S自动控制阀工作时在管路上还须配用一些辅助阀门和管件。
8 Q  _* z6 C4 ]: d: w5 }" E自动控制阀的前面需加装过滤器。多个自控阀联合使用还常需安装单向阀以防管道之间的干扰。单向电磁阀、组合电磁阀和带过滤的电磁阀都已在简化管路方面发挥了作用。) [9 h5 o/ y2 M, {
3、简化阔门结构和工艺
3 f; }6 _8 C& j电磁阀属于原理和结构都简单的自动控制阀,但还要进一步简化。/ t- S( B5 m2 n& w
家电行业洗衣机、电冰箱所配的电磁阀,其零部件的结构和工艺都适合于大批量生产。普通电磁阀线圈部件已采用塑料封装,减少引出线断裂的故障,同时易实现防水、防爆等防护要求。阀体、阀盖等部件都已采用精密铸造,锻造等工艺,工程塑料电磁阀也已批量上市。国内防爆电磁阀已不只是隔爆型,还有浇封型、本安型。高压和高温的电磁阀也出现了简化了结构和工艺。' K' d! l4 X/ I) C
智能化方向上的发展
2 W- e9 o" J1 }这主要是指电磁阀如何与智能仪表更好配合,去提高系统的控制精度和可靠性。" ~9 r3 l) \' r  M
一般认为位式调节难以达到很高精度,然而在好多场合采用恰当的方式却可以达到所需的相当高精度,而大大节省了成本。) {" m) _; z* e  R) B: K5 Y7 o& c/ }
1、双联组合电磁阔。1 O' e2 [4 Y( U1 p
这是一种不同大小的电磁阀组合在一起。
8 G( s. Y( U. L9 i大量使用的加油机对油的计量精度高达0.02%,都采用双联电磁阀。大阀开启,使得加油在较短的时间内接近完成;然后大阀关闭,由小阀补充保证流量精度。' K$ A6 S8 p/ p
顺便指出国内油库大流量的计量还在引进或仿造国外的结构较复杂、性能欠稳定的多段关闭阀,这种产品并非世界著名的专业公司所制,因为市场需求量没达到足以引以他们的兴趣。实际上我们的油库采用国内生产的大流量的双联组合阀,效果会好得多。' J5 d  d1 Q- s0 J9 u% O6 |, {4 G( S
双联组合阀还常用来控制温度、压力、液位等参数。大阀保证基础量,小阀提供补偿量。在参数相对稳定的系统中,这种位式控制能达相当高精度。好些参数变化较大的系统,变化的速率仍受一定制约,例如温度控制系统,仍受热惯性的影响。所以运用得当的双联组合阀在满足控制要求的前提下相对于调节阀能大幅降低成本。' P5 I0 `' A) X$ l, U- Q8 ]
2、三位电磁阀与数字阀
6 L% L. z+ T% p4 y/ `/ v2 U三位电磁阀的阀芯有三个工作位置,平时不通电,处于微启状态,阀门提供初始流量;给一种电信号,电磁阀全开,提供大流量;给另种电信号,阀门关阀。阀门还带有手动装置,使得长期关阀时也不需耗电。三位电磁阀可视为一种结构更为紧凑的双联电磁阀,它很方便地实现三位调节,得到了很多应用。
9 F3 y& L% i% t1 [. ~进一步的思路是n个大小成一定比例的电磁阀组成2n种流量,类似于数字电路称这种组合阀为数字阀。实际上两个大小不同的双联阀或三位阀就可产生24=16或32=9种流量,已经能达非常高的精度。从原理上说,它与工控计算机配套具有优势,但由于应用领域还没有提出大量的需求,这项技术尚处于试验阶段。
* b! u: p7 l" k$ P' @' A3、自保持型电磁阔
) O8 R: {6 X+ [) I自保持型电磁阀就是只需瞬间通电即完成阀门开关动作,阀芯位置不需电来保持。它的优点在于节约能源尤其是用电池作电源的场合,而且可不考虑温升,从而线圈寿命长,在高低温、防爆等场合有较高安全性。常见的有机械式保持和永磁体保持,又分双线圈和单线圈,以单线圈磁保持结构最为简单。它是以改变直流电源极性改变对应阀门开关的两种状态。这种电磁阀单独安装线圈外部接线需加转换开关,而与智能仪表配套则十分方便。IC卡预收费煤气表和水表所配的电磁阀是仪表成败的关键之一,其中的自保持技术又是电磁阀的成败的重要因素,国内的自保持电磁已日趋成熟。, y9 [( l7 s# P& B+ D
通用化方向上的发展: c8 N/ e# Q  e. b2 {4 ~/ H
电磁阀应用十分广泛,而使用时情况却千差万别,增强通用性能降低制造、购销、存贮、安装、维护的成本,这方面已迈出了大步。6 t* u7 W6 f8 @' D
1、响应时间可调! R! j6 a2 }3 A; a& w  P! p8 v  M
给出电信号到阀芯动作完成的时间称为响应时间。不同场合希望开关速度不同,有四种组合:快开快关——用于快速反应系统;快开慢关——用于防止水锤;慢开快关——用于缓启急断; 慢开慢关——用于平稳过渡。4 ]& e, ^4 s7 Z% @
2、扩展介质适用范固+ X& U; R' _2 m7 M" ^2 e
电磁阀与其它自控阀不同在于介质粘度适用范围较窄,所以空气、水、蒸汽、油等介质对于先导型电磁阀其结构参数是不同的;一般地说是不能通用的。而ZDF多功能电磁阀只用一颗小螺钉,却做到了气、水、油的通用,而且还使油的粘度适用范围大大加宽,深受欢迎。
; m3 y( p" `% d7 j$ |3、开度可调与手动兼容0 p) k% p2 @% T7 t
电磁阀在使用时常常还希望它兼具手动功能,作为停电或故障时备用。! G$ i* r1 k3 D7 n# e" C
一般手动装置只能手动开阀或手动关阀,二者齐备的称完全手动。手动装置还能对阀门开度进行预置,一般手动只能对阀的最大或最小开度进行预置,而完全手动能分别对最大或最小开度进行预置。' j9 ]1 O0 Y  s7 I
专用化方向上的发展
" u+ r4 E& V' R9 d1 X! ~5 z电磁阀的销量已超过了调节阀,主要是各种专用电磁阀的需求量剧增。下面按介质类别分别予以介绍:
8 M7 p# h; t4 y8 l9 W" e; p- K1、燃气电磁阀
$ b6 v0 I; U9 Y0 Q: q) V; u由于中国燃料结构的调整,气体燃料的比重不断上升,燃气电磁阀需求也不断增长。燃气有天然气、工业煤气、城市煤气、液化石油气等好多种,所含杂质及腐蚀情况各异,对阀的要求也不一样。而且,压力等级差别很大,压缩天燃气高达21~25Mpa,而燃气具压力又低至2Kpa。中国都分别已有成熟产品。
( R9 [! b: s4 m2 F值得一提的是双燃料机动车在中国随环保法规的健全而不断推广,12个城市已改装了数万辆汽车,还多是选用成套进口的燃供装置,其中的电磁阀也随着配套进口。实际上这些电磁阀也并非国外电磁阀专业公司生产,性能测试结果并不全部符合中国燃气行业有关技术标准。& c# n5 ]" i: m
2、蒸汽电磁阀; E6 h, u* b2 R5 G9 B6 ?3 q
蒸汽电磁阀首先要解决耐高温的难题,其密封材料,导电和导磁材料都要特别选择。蒸汽管道的锈蚀比较厉害,须认真对待。更重要的是在工厂下班后蒸汽管道里有很多冷凝水,电磁阀需要在气态和液态流体通过时都能可靠动作,其出厂检验有多道严格程序。
, f  Z$ P* ^- _+ m, W) l3、水用电磁阀& ?- C7 j+ ?% y) S" c
水用电磁阀总被认为是最简单的,实则水就分为自来水、工业纯水、工业废水、灌溉水、海水等多种类别,其腐蚀性能,洁净程度各异,应分别选用不同的电磁阀。自来水阀虽然最普通,但用途不同对阀门的性能要求却不一样。- z6 ?$ ^- {- X! c
例如,消防用电磁阀,动作可靠性至关重要,万一失灵后果不堪设想。即使普通手动阀门长期不启闭,也很难快速打开。高层建筑如雨后春笋,中国消防电磁阀技术也随之成熟。
6 X0 K6 E) T' V又如,自来水厂需将电磁阀用于倒虹吸管路,这种电磁阀但要在压力状态,还要在真空状态下可靠工作,绝不能有内漏,而且在水的洁净度不高的状况下,仍应动作灵活。  t, `% E" y4 k% s' c
另外喷灌电磁阀也随中国农业和园林业的发展而逐步得到应用。
  h  l8 i. m# X7 |; q4、油用电磁阀
& l+ @" }* x# ^) B油品种类繁多,密封件技术是关键之一。耐油橡胶只是类别名称,不同的油甚至同种油所含杂质不同就需选不同的耐油橡胶。例如,能耐有铅汽油就不一定耐无铅汽油。随专用电磁阀销量的增多,专用耐油橡胶的寿命也不断提高。
% G6 B5 W0 P; g0 D2 e( q7 u& o* ~; `1 L8 p7 I油品的粘度差异很大,须选用不同结构的电磁阀。  f; a8 R9 {9 y
高粘度的油还常在高温的状态下流通,所以电磁阀还随之要解决耐高温的问题。对于燃油还需满足防爆要求。
: H  m( p0 ]9 t- a" a6 _5、空调用电磁阀. a0 a& O7 f+ ~5 s  {
空调分制热和制冷。制冷剂发生明显变化,氨和氟里昂逐步减少,而溴化锂等新型制冷剂在逐步增多,相关的密封、腐蚀、寿命等问题都要求认真地选材,合理的设计和先进的工艺。值得一提的是空调主要靠调节风量来控制温湿度,阀门流量的连续调节并不完全必要。无阀的空调系统也在用,但出现凝露滴水等毛病而受谴责。因此结构简单,价格低廉的电磁阀是最住选择。因受国外传统的影响,结构复杂、力矩较难控制的电动阀国内仍在大量选用。
- O& W+ [. s4 v11常见类型1、2位2通通用型阀  
6 b4 a, H6 P4 b% q1 k+ T2、热水/蒸汽阀' ?. ~" ^( d4 R  B
3、2位3通阀
/ [/ F% d( e9 E1 E0 z3 v4、2位4通阀
7 N8 ?! O, G! l! v, W$ K- u# b- I5、2位5通阀( h- _! B, X% Z% f
6、本安型 防爆电磁阀+ f; n4 c; X  z# j
7、低功耗电磁阀* `  Z3 Q7 b3 C; I, q: j0 a  w/ u
8、手动复位电磁阀
' i) E5 q8 q3 v2 Z3 h( v9、精密微型阀  0 m3 Q' S* B. z1 @1 r" A
10、阀位指示器
8 `. F1 s9 O: s- B0 Q0 D. ?, n$ @
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:57:23 | 显示全部楼层
常见故障电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位三通、二位四通、二位五通等。这里先说说二位的含义:对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关。7 C% i( e, Q" D/ G8 x
电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:; a( a7 z9 ?3 Q" I" |) B3 }9 X
1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
% {, L  e3 u, g/ V! {" ~/ Y. K2、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。, \: `) D! w5 R$ k1 J0 R: w
3、电磁阀卡住:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。' t8 r' C9 @. v/ `* v4 A8 Y; z
4、漏气:漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
7 x0 Y2 b0 c0 m, I
发表于 2013-11-27 14:06:22 | 显示全部楼层
辛苦了,学习中。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-24 16:15 , Processed in 0.092281 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表