《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[话题讨论] 分子筛阀门延迟及关不到位是什么原因

全部回复(4)
根据数据分析,1.关反馈信号是否正确,以及反馈触点开关有无松动,并根据比对得出阀门开关是否真实存在关不严# f' m+ g, e0 ~( f' K/ ^
2.一般三杆阀受压差影响阀门动作会变慢,(我们厂的三杆阀前后压差大于30kpa就打不开,在实际情况中当压差大于10kpa阀门动作就变慢,13kpa就打不开了)具体以具体阀门分析( g3 b6 |" r5 {/ S" Q7 s/ D
3.检查仪表气源压力,建议可以适当调高,测试
7 f7 U; i# S( \& h2 N4.检查气缸固定轴承是否损坏. M5 Y: a" r/ a) T
2021-8-28 11:14:57
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn