空分之家

标题: 输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么? [打印本页]

作者: 小助手    时间: 2021-1-22 10:14
标题: 输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?
输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?6 j7 C8 z+ l- z: |
- p" M: u" {' c* U/ y
话题来源:空分之家⑦群
作者: admin    时间: 2021-1-22 10:43
据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范
- w1 m2 d8 u  VGB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范$ ^' T. S4 Y0 o2 T6 ^/ s$ V
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
. |( X& `1 e7 ?+ f4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。  y! P6 i, v# H* _- M( w- D! M7 y
1 i) z# {  S4 E" o; n) G7 S
4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。& {1 g- Q; v5 u3 V

: c( {4 m2 X( K- [4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。5 \8 d  b3 p0 X/ H5 \
& l8 Y* D( u7 d$ \
4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。
, E% K' [( [4 i. {$ ^% _
3 J/ m1 {  s5 G0 R' N0 p8 r4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
) Y* }: n; [, b7 H5 F* \3 A/ O& _9 P* k$ S' Z
(, 下载次数: 14) $ k! u' G8 i3 v
4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。
3 M) e- H$ T1 P6 ]( G! `( C- C* X- Y6 g
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。
" A  \3 i+ @0 L( {6 z4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。8 Z% Y, ~/ ~1 b# M' L

' g  M- e, r6 I$ G4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:
0 G+ I" q$ X9 J7 Na)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。
) j2 e- X8 ], s2 \0 y+ q- M8 Vb)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。
( I" K* v$ c+ T+ f% Vc)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。
) E  q! N3 D% X% ?: F3 C. Md)压缩机放空管道宜采取加固措施。: }8 n! V9 W* ?3 L1 v

' S  @  o& ^7 Y8 i, b, B4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。
. z5 v. [( O7 Z0 q& J7 q) y: y# g
5 P. i3 H  k/ y9 p. L (, 下载次数: 33) 5 E! A5 k: P* w1 Y7 z
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。
# G1 M: F0 v, t' J' _1 p4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。% M: H5 B# p% Y3 ?% z% K) N

" m4 R& G$ ~) x7 @8 q; E4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。
  j5 d& f% S6 o0 b
0 D! @! Y' G0 [5 o5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。
0 G* j3 J# R% D5 ]7 b0 z- T/ c) D
5 b; |  t5 r2 u5 V3 W$ i- ?6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。/ ~, ]! P+ O) t" Q7 r: ~- `! o

. Z- t% M0 R' g# }- E- G5 T' d6.11.13 分析仪表$ D3 H, \+ M# G, `% k
a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道, ^# S# Z: L: E: J. Q

! Y, W2 y1 h( Z8 T  {6 x# T4 m( u/ U- wb)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。: \8 ?  K' ^% b9 Z- y
7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。2 f9 J- w# ^$ l1 A0 a9 I; A- M" q

1 N' ^) Q- I; y1 S$ h( O0 s; _4 w2 C) ?4 u$ s% Q
7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。9 J% N+ a/ {" C$ b
9 @; V6 g1 d' P2 I% @+ A: A% z
7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。0 X$ v9 }! E2 ?% o% W

% Y0 g) @4 E) _7 w* X* r# l7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。
6 Y$ s3 G/ {/ z( n$ B2 a1 y; |$ o' B
7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。' W% x" o* O* h  n4 x- x7 h
7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。- w( G  `( V: y6 W% ~3 v( w8 \* M

. n) @; O5 U: L+ ?7 K7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。9 X0 N9 v; @1 r6 J
* H5 M% U% p) Z6 r# C! A  P
7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。) `" B+ D3 n5 l. L3 j  n
- Y  J5 ?  r4 x: b0 k( B/ A: i  M
7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。7 K: w- P9 l  g7 c: E7 K# y
8 氧气管道
" h* t* l" f, U% O8.1 管道布置及安全间距
& h* @/ T) G' t4 E8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。# v& b5 _' @1 @$ F; u$ U
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。) A) T9 R5 K! [+ d! `) w, D0 A5 j. R  y
8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。
2 _$ c9 i, a5 J8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。
/ w1 C4 J4 }4 V& u% |) i8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。: u5 p- f! D7 j, @
8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小. i5 u7 l  `# V; a8 _/ u
于1.5m 的直管段。
0 U7 n  _7 @: d1 C8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。: L& [8 A7 q+ P, u: {6 E
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。
4 h' M0 y- |' c. F3 D' I8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。
; H- o( v' L8 d% A表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米
" @8 O2 P* {2 R3 T' f6 G( S" M0 S5 m7 q+ n" K5 W3 p

8 j7 `/ p; f+ s+ g- e (, 下载次数: 54) 8 U, q3 j: p3 q5 r
(, 下载次数: 25)
. L1 h& y% E' ]. I5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。  X7 ~4 l8 P5 }* @' v6 k8 l' K

5 W% t2 U. m, O2 R8 d2 J! D4 m, f8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两
1 \' M/ ]' m* P- C, g侧。
9 T0 F  t0 j3 P! Q5 \* W' j8 c8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
1 ]+ y; s% H) P2 \a)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;6 K% H2 R5 ]+ ~& ?
b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;
3 o5 ^' U+ N+ q; |1 Lc)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;
' y. L5 [9 p& i: D2 p+ A+ a3 Td)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;
  f0 }( a% Y2 Z0 x6 ], [* s0 _0 ze)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
3 {* a( ], `( V! L3 k. X* n8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。
: G+ V0 P7 Q+ G' H8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:
) b7 X7 _4 E- L3 @a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;
' }" J; ?! R# I* Jb)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;
8 j7 X0 n$ E6 |; \c)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;' c1 v" H' }" _) w: q- s5 K, Z$ y  m
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
+ O4 a  g" y' e) R2 `5 w8 U表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米) O; W$ e8 L" t9 d
1 o( j, R1 }& C+ Z' ?1 l( d+ B
(, 下载次数: 28)
+ Y% f1 `; O  h1 Z; n  U (, 下载次数: 29) & P* w# p4 ~3 s- U+ B3 |- A5 Y+ b
8.2 氧气流速
: p# e4 N' k# V管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。
2 Q: V2 N& Z! ]  X; Q+ |+ _5 ^8 H表9 管道中氧气最高允许流速
7 x5 `) `0 S+ T, v$ U$ x( E6 v4 n& T4 O  o, C5 R
(, 下载次数: 36)
5 _+ o9 M' }9 w) y4 |* Z8.3 管道材质% f1 L7 t' [$ h  y" q8 p+ D1 G4 f. ]
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
7 i0 V/ s# e: \) K6 x* f- h" Q. m8.4 管件选用
) H0 e6 T3 Q' Z5 w# }6 f: ^8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:
' E9 `! W8 |1 v, x# Ma)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。
* A3 Q  t' s; E5 `& d' G$ C- o9 a  l3 D+ y
(, 下载次数: 65) / K9 J' C) X  X0 k0 a: S
对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;/ W3 W4 r& ^$ P5 c
b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
! t6 P! A8 z6 b5 ?  W6 y7 N8 qc)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。  Y% [0 x: I+ P& m4 B( m
8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。! W& E5 U, d6 W- d$ G  z8 ?
表11 氧气管道法兰的垫片+ W% d( D6 e( B0 ?3 e8 ]5 l

/ W  S  @4 L+ {- @  X+ T (, 下载次数: 11) 9 A: o) s; b4 k. o
8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。7 \% [7 N$ c9 L2 I: P( e
8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。
+ B" p; r8 I; G& O: I8 E8.5 氧气阀门选用7 i# Z# K4 s1 _
8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
. p7 T- U6 R8 fa)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;$ a( Z/ t- H7 L+ d% V  m' [
b)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;
" C+ E2 @% H6 i. lc)阀门的材料应符合表12 的要求。% J5 U( a; s$ r" x
表12 阀门材料选用要求) j/ h' m& F0 K, R" d

- \5 l  {3 k6 ^/ s2 C. \7 J% f (, 下载次数: 32) % b  ~% c: V. Q/ R' S* I0 y
8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。
- ]" G3 M: l6 d8.6 氧气管道的施工、验收
2 W" m5 R2 m3 w% e! x8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:' s/ m. C+ O/ O' v/ [
a)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;
0 D8 T# T- z0 a  r2 A' ab)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;
& R: p; D3 I. {0 _6 m% sc)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。  A6 o/ {" Z5 |0 A& B
脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
) g. b( z% E% x; \" X, H/ h! Y在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。
$ @6 m) G  x0 G2 X6 A) a. ~8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:2 e( X7 A( I* j8 E1 @& P6 u
a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
: G# a. s: _, jb)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;6 a0 T# j3 H9 ]/ g9 w
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;
3 L  d4 l+ M5 qd)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应
+ U' o1 ?0 |+ H% f* m, R按表13 要求执行。3 S, P: G$ q5 S, n1 b& [
表13  氧气管道焊缝检测要求
) m8 V( r" J( i+ Q% p9 q$ z  Y; D! t- [5 ]

' b, @5 H+ G; U" k7 n (, 下载次数: 29)
* }0 I+ U$ i4 P3 K" R; H当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
, G. I" P4 C& p( Y2 B设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。# g' a' _: j/ i. t9 F# }) d) n4 U) ^
e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236., z7 \0 d8 G' e, r
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:+ ?# d# j% E$ z; O* r+ X, g1 W8 i
a)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。* m' F) m8 a- }8 S
氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。
0 p: ?- U9 F2 B1 X2 h- P# T" Lb)管道试验压力以设计压力作计算基准。7 ^. L7 r5 g6 D$ G
c)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。6 u: m% @8 T: j( C
d)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。- a! I* l. z* k9 w' S

! d/ B" {9 ~& F* K: r- z管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。( B. n+ X0 A1 d8 u: O, g4 H) y6 M/ ]
泄漏率A 按式(1)和(2)计算:
5 k- U; f1 ~* a* x; b6 W6 r1 ^6 O
当管道公称直径DN≤0.3m 时:* F, u; X  _% H+ c  F% g/ s
(, 下载次数: 25)
* j' V' N% ~4 {当管道公称直径DN>0.3m 时:
8 h6 e: p: I$ q8 C! X! z (, 下载次数: 29) 5 o7 m  K: R* Z
. f6 Q/ V, Y  H' k8 K7 Y
式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);- s8 G  Y, L6 Y8 d# I
P2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
0 o1 J3 l, M5 U3 _! Et1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);( [3 r; ^  }! W* n" S. J
t2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);# V6 n! v( [- t' A8 Q# h* v
DN-管道公称直径,单位为米(m)。7 ~# k) {0 Q" O7 d
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。
, _" `4 Q& J4 m# V, G- q) `1 Y: F% r+ K- o2 |$ q" e
8.7 操作及维护管理1 w3 K4 E+ t; \, r
8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。
! g0 C& g0 s! L3 }3 ]8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。& U) p" N  t  b" W# u2 z) _' g+ c
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。
9 w% A# L  O; J4 R; e9 B, o  k8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。0 h: W5 I1 o* w5 p
8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。. }6 M8 l/ {2 g6 _% x1 n
8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。5 W9 a; y; y+ Q, B

2 V2 e& ?8 T4 i4 o' y8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。
9 O/ L4 L& W; R3 b$ V  V% L! K
5 X5 v" K# E: j; W* R- A7 {: S, `, |9 G6 E, _% {8 d, b

$ _) \* G0 W3 A; T+ G- j% w  L. D. x$ a  e

% u% j7 h$ b! ?# Z! f) {. w" [/ @6 f

* o1 w; o+ ^  W( P3 B
4 X  s0 `$ V1 s4 S) t( _5 ~' q/ e, T% e" X& O3 J

0 Q& Q3 s1 H2 R9 p% w- }# x, \- w; S. @5 y# q) W2 c# L

作者: 小助手    时间: 2021-1-22 11:36
《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSGD001-2009(高清晰版)+ \1 Y" }" V; ~4 ?; R
GB 50251-2015 输气管道工程设计规范' E- Y1 f' M4 E/ p! d7 V$ w
JB5902-2001空气分离设备用氧气管道技术条件
2 D" W' G. i" I) E
6 o4 o2 L- R' f# M" w/ s2 e JB T 5902-2015 空气分离设备用氧气管道 技术条件
" ?1 B0 `8 H- [! }5 ?; ?9 C  E8 }1 N




欢迎光临 空分之家 (https://bbs.kongfen.org.cn/) Powered by Discuz! X3.5