1.考试科目 (1) 法律法规与工程管理; (2) 环境保护; (3) 安全; (4) 节能; (5) 负荷分级及计算; (6) l0kV及以下电源及供配电系统; (7) 变配电所所址选择及电气设备设置; (8) 短路电流计算; (9)电气设备选择; (10) 35kV及以下导体及电缆的设计选择; (11) 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置; (12)变配电所操作电源; (13)防雷及过电压保护; (14)接地; (15)室内布线; (16)照明; (17)电气传动; (18)建筑智能化。 2. 考试时间分配及试题分值 考试分为2天,第一天为概念性考题,分值为180分;第二天为案例分析题,分值为100分;每天上、下午各3小时。第一天概念题上下午各70道题(必答),其中单选题各50题,每题1分,多选题各20题,每题2分,上下午分值合计180分。第二天案例分析题上午25道必答题,下午75道题中选答25道题(多选无效),每题2分,上下午分值合计为100分。 3.题型特点 考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成。 附录五 注册电气工程师(供配电专业)执业资格考试专业考试大纲试题样题及答案 样题说明 考试题有三类: (1)单选题,即试题为选择题,从给出的多个答案中选出一个正确答案; (2)多选题,即试题为选择题,从给出的多个答案中选出几个正确答案; (3)案例题,即试题给出条件,根据试题要求进行分析或计算后再回答;属工程应用性试题的样题,其中可能含有几个单选题或几个多选题。按上述试题内容,注册电气工程师执业资格考试专家工作组提供了一批试题样题及答案,现将供配电专业有关的试题样题及答案分列如下: 以下是对《2005-9-22册电考试样题大暴光(供配电部分) 》的回复: 大漠孤烟: 2005-9-23 10:02:00 一、单选题 1.工程建设标准设计分为: A.国家、行业、地方三级; B.国家级、行业和地方级二级; C.不分级; D.国家和行业级,地方级二级。 答案:D 2.以下对于建设项目经济评价的描述正确的一项是: A.只评价项目本身的财务指标; B.除A外,还要评价对当地财政的贡献; C.除A外,还要评价对环境的影响; D.除A, B, C外,还要评价对宏观经济及社会发展的影响。 答案:D 3.凡是向有地方排放标准的地区排放废气、废水的电气工程,环保治理的措施应执行: A.国家排放标准; B.地方排放标准; C.行业排放标准; D.以国家标准为主,参考地方标准。 答案:B 4.采用非导电场所防护作为间接接触防护措施时,在规定的条件下,对标称电压不超过500V的电气设施,绝缘地板和墙的每一测f点的电阻不得小于以下值: A.20kΩ;B.30kΩ;C.40kΩ;D.50kΩ。 答案:D 5.医院按医疗电气设备与人体接触状况的场所分为0, 1, 2组场所。采用TT系统时,1组和2组在采用自动切断供电保护措施应满足以下要求: A. ; B. ; C. ; D. 。 其中:Ia—保护电器的动作电流,A; RA—保护线和接地极电阻之和,Ω; ZS—包括相线和PE线在内的故障回路阻抗,Ω。 答案:B 6.在采用SELV(安全特低电压)防护做为电击防护措施时,下列哪项措施是不正确的? A. SELV电路的电源采用安全隔离变压器; B. SELV电路与其他电路实行电气隔离; C.外露可导电部分应连接低压系统保护导体上; D.插座不能插入其他电压的插座内。 答案:C 7.不同负荷等级的供电要求,下列条件中哪组是正确的? Ⅰ.一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障,另一个电源不应同时受到损坏; Ⅱ.一级负荷中特别重要负荷,除一个正常电源供电外,尚应增设应急电源; Ⅲ.二级负荷宜由两回线路供电; Ⅳ.同时供电的两回及以上供配电线路中,一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。 A.Ⅰ、Ⅱ; B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ; C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ; D.Ⅱ、Ⅳ。 答案:C 8.某加工厂有小批生产的冷加工机床组,接于380V线路上的三相交流电动机:6台5kW的,8台4.5KW的,15台2.8kW的(设备均为同一类型,其需要系数为0. 16 , cos =0.5。用需要系统法计算线路负荷为: A.108 kVA; B.29.89kVA; C.17.28kVA; D.34.56kVA。 答案:D. 34. 32kVA;计算如下。 Pe=5×6+4.5×8+2.8×15=108kW Pis=108×0.16=17.28kW Qis=17.28×1.73=19.89kvar Sis=(17.282+29.892)1/2=34.56kV·A 9.确定用电单位的供电电压等组,下列哪一种考虑是正确的? A.用电设备台数的多少; B.用电单位的技术经济指标; C.供电线路的路径及架设方式; D.用电设备的额定电压、对供电电源可靠性的要求经技术经济比较确定。 答案:D 10.笼型电动机采用全压起动方式时,除其机械能承受电动机起动时的冲击转矩、电机制造厂对起动方式无特殊规定外还应考虑下列哪一条件? A.配电导线的截面;B.配电母线的电压降; C.保护电器的动作;D.电动机的温升。 答案:B 大漠孤烟: 2005-9-23 10:02:00 11.在并联电容组中,放电器与电容器组的连接方式为: A.放电器串联一限流电阻后与电容器并联。 B.放电器、限流电阻、电容器三者串联。 C.放电器与电容器直接并联。 D.放电器与电容器组串联。 答案:C 12.配电母线上未接照明或其它对电压波动较敏感的负荷,并且交流电动机不频繁起动时,配电母线上的电压不应低于额定电压的百分之多少? A.90%;B.85%;C.80%;D.95%。 答案:C 13.海拔不超过1000m地区6kV户内高压配电装置带电导体的最小相对地、相间空气间隙应该分别是: A.相对地7.5 cm、相间7.5cm; B.相对地10cm、相间10cm; C.相对地12.5cm、相间12.5cm; D.相对地15cm、相间15cmo 答案:B 14. TT系统发生接地故障时,故障回路内包含的电阻是: A.外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻; B.外露导电部分接地极和PE线的阻抗; C.电源接地极的接地电阻; D.外露导电部分接地极电阻。 答案:A 15.选择电器时,验算动稳定所用的短路冲击电流,下列哪一种说法是正确的? A.短路电流初始值; B.短路电流非周期分量初始值; C.短路电流最大可能的瞬时值; D.短路电流周期分量每到峰值时的全电流瞬时值。 答案:C 16.在变电所设计时,若计算变压器低压侧0.4kV出线短路电流,一般认为系统为无穷大系统,其特点与计算高压系统的短路电流相比,下列哪一种说法是不正确的? A.短路电流非周期分量衰减较慢; B.允许认为降压变压器的高压侧端电压不变; C.一般三相短路电流为最大,并与中性点是否接地无关; D.低压系统一般不忽略电阻。 答案:A 17.工程中,110kV隔离开关配置接地闸刀时,下列哪一条原则是正确的? A.其接地闸刀必须进行动、热稳定校验; B.如主隔离开关满足要求,其接地闸刀不必校验; C.如主隔离开关满足要求,其接地闸刀仅校验其热稳定; D.应根据其安装地点确定是否校验接地闸刀的动、热稳定。 答案:A 18.不宜在同一层电缆桥架上敷设电缆,下列答案中哪些是正确的? Ⅰ.1kV以上和1 kV以下的电缆。 Ⅱ.同一路径向一级负荷供电的双回路电源电缆。 Ⅲ.正常电源与应急电源电缆线路。 Ⅳ.强电电缆和弱电电缆。 A.Ⅰ、Ⅲ; B.Ⅲ、Ⅳ; C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ; D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。 答案:D 19.总等电压联结主母线的截面应大于装置最大保护线截面的一半,但不小于: A.16 mm2;B.10mm2;C.6 mm2;D.4 mm2。 答案:C 20.在选择户外导体时,易产生微风振动的导体是: A.矩形母线;B.多片矩形母线; C.槽形母线;D.管形母线。 答案:D 大漠孤烟: 2005-9-23 10:02:00 21.最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。持续工作回路的缆芯工作温度,应不超过电缆最高允许温度,对于l0kV及以下交联聚乙烯绝缘电缆在正常运行时,其最高允许温度为多少? A.70℃;B.75℃;C.80℃;D.90℃。 答案:D 22.当满足下列什么条件时,变压器应装设纵联差动保护? A.变压器容量为1000~1600kV·A,且电流速断保护不能满足灵敏性要求; B.变压器容量为2000~5000kV·A,过电流保护时限大于0.5s; C.变压器容量为2000~5000kV·A,且电流速断保护不能满足灵敏系数要求; D.变压器容量为1000~1600Kv·A,过电流保护时限大于0.5so 答案:C 23.选择用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器时,其第三绕组电压应为: A.100V;B.100/3V;C.100/ V;D.100V或100/ V。 答案:B 24.设置自动低频减载装置的目的是: A.负荷高峰时减掉部分负荷,以保证重要用户的供电; B.事故发生电压降低时减掉部分负荷,以保证重要用户的供电质量; C.事故发生功率缺额时减掉部分负荷,以保证重要用户的供电; D.重合闸过程中,电动机反馈造成频率降低,此时应减掉部分负荷。 答案:C 25.上下级安装的剩余电流保护电器需要具有选择性时,其位于电源侧电器的额定剩余动作电流应至少是位于负载侧的几倍? A.1倍; B.2倍; C.3倍; D.4倍。 答案:C 26.在计算变电所蓄电池容t时,下列哪些负荷不应按经常性负荷统计? A.带电的继电器、信号灯; B. 经常直流照明灯; C. 断路器合闸时的冲击电流; D. 接入变电所直流系统的交流不停电电源。 答案:C 27. 第二类防雷建筑物上装设的避雷网的网格,下列四种尺寸中哪种是正确的? A.≤5×5或≤6×4; B. ≤10×10或≤12×8; C. ≤15×15或≤18×12; D. ≤20×20或≤24×16。 答案:B 28.在架空输电线路上,设架空避雷线。已知架空避雷线的高度为20m,当使用图1计算其保护范围时,试确定保护角θ及高度影响系数P,那种选择是正确的: A. θ=45o,P=1; B. θ=25o,P=1; C. θ=45o,P=5.5/ D.使用滚球法。 答案:B 29.35kV及以下的屋外高压配电装置宜采用独立避雷针、避雷线保护。避雷针、避雷线宜设独立的接地装置。其接地电阻要求不超过下列哪一个数值? A.1Ω; B.4Ω; C.10Ω; D.30Ω。 答案:C 30. 下列哪一种说法是正确的? A.变电所内不同用途、不同电压电气装置应分别设置接地装置; B.为检查接地装置的接地电阻是否达到要求值,实测的接地电阻还必须考虑季节系数的影响; C.某变电所为10kV不接地系统,其接地装置所在地的圭壤电阻率为400Ω·m,对其接地装置的跨步电压的要求是:不应超过150V; D.总长度一定的各种形状的水平人工接地极中,以长方形水平人工接地极的接地电阻为最小。 答案: B 大漠孤烟: 2005-9-23 10:03:00 31.某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为60m2×60m2,材料为40mm2×4mm2扁纲,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是: A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。 答案:B;计算如下。 A.均压带等效直径d/40/2=20mm=0.02m,误取为d=4/2=2mm=0.002m,从而得出Dsmax=0.07 B. [计算方法见《交流电气装置的接地》DL/T621-1997B附录B],接地装置的电位 ,接地网外的地表面最大跨步电压 所以 C.跨步距离T=0.8m,被误取为T=1m, 从而得出 D. d的单位应取m,但误取为mm,从而得出 ,所以 32.关于照明方式的特点,下列叙述中哪组是正确的? Ⅰ、一般照明方式,在室内可获得较好的亮度分布和照度均匀度。 Ⅱ、分区一般照明方式,不仅可改善照明质量,而且有利节约能源。 Ⅲ、局部照明方式,在局部可获得较高照度,而且还可减少工作面上的反射眩光。 Ⅳ、混合照明方式,可在垂直面和倾斜面获得较同的照度,减少工作面上的阴影和光班。 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ。 答案:A 33.线光源的直射光对任意平面上一点照度计算,应采用下述方法中的哪个方法才是正确的? A.平方反比法;B.形状因数法;C.方位系数法;D.利用系数法。 答案:C 34.疏散照明主要通道上的疏散照明度标准值,不应低于: A.0.2lx; B.0.5lx; C.1.0lx; D.1.5lx。 答案:B 35.水泵的机械工艺参数:流量0.5m3/s,水头25m,主管水头损失10m。其电动机功率计算值最接近以下何项数值? 注:传动效率ηc取1;水泵效率η取0.8;裕量系数k取1.05。 A.214.7kW; B.180.2kW; C.171.7kW; D.225.3kW。 答案:D;计算如下。 36.在电动机工作制S1~S8中,S1属于以下哪种工作制? A.断续周期工作制; B.连续周期工作制; C.短时工作制; D.连续工作制。 答案:D 37.他励直流电动机磁通减小时对其机械特性的影响,以下哪种说法正确? A.理想空载转速降低,机械特性变硬; B.理想空载转速降低,机械特性变软; C.理想空载转速提高,机械特性变硬; D.理想空载转速提高,机械特性变软。 答案:D 38.电动机的防护等级为IP44,表示下列哪一项? A.防护大于12 mm固体、防淋水; B.防护大于2.5mm固体、防溅水; C.防护大于I mm固体、防溅水; D.防尘、防浸水。 答案:C 39.当直流电动机采用恒转矩或恒功率调速时,其转子发热与下列物理A的关系为: A.与电动机转速和电动机输出转矩的乘积成正比; B.与电动机输出功率成正比; C.与电动机电枢电压与电流乘积成正比; D.与转子电流平方成正比。 答案:D 40.试问:①电磁转差离合器调速,②液力藕合器调速,分别属于哪一种调速方式? A.①改变极对数p;②改变转差率s; B.①改变转差率:;②改变极对数p; C.①改变频率f ; ②改变频率f; D.①改变转差率s;②改变转差率s。 答案:D 大漠孤烟: 2005-9-23 10:03:00 41.在诸多交流调整系统中,以变频调速的性能最好、调整范围大、静态稳定性好、运行效率高。有关变频调速的工作原理分述如下: A.改变交流电动机的供电频率,可以改变其同步转速,实现调速运行; B.对于工业中大量使用的异步电动机,进行调速控制时,希望将电动机的主磁通保持为额定值不变,并能按要求进行控制; C.保持电动机的气隙主磁通不变的目的,是为了保持电动机的负载能力;而按要求对主磁通进行控制则是为了进行恒功率控制; D. 为进行恒功率控制,当电动机由额定频率向上增大时,其主磁通应随之向上增大。上述有变频调速原理的描述中哪一项是不正确的? 答案:D 42. PLC常规交流开关量输入模块的响应时间通常在: A.1~20ms; B.20~50ms; C.1~20ms; D.100~500ms。 答案:B 43. 在直流电气传动系统中,下列哪个指标是用于描述单位阶跃控制信号作用下的系统动态过程: A. 跨随误差; B. 回升时间; C.超调量; D. 动态波动量。 答案:C 44. PID控制算法表示调节器输出U(t)与误差e(t)之间的关系: 以下哪一项描述是正确的? A. 为比例分量,用以快速抑制误差; B. 为积分量,用以抑制误差上升趋势; C. 为微分分量,用以最终消除误差; D.Kp为比例分量,用以放大误差。 答案:A 45. 有线电视系统一前端的宽带混合放大器,其标称最大输出电平为110dBμV,系统传输的频道数为12,分配给前端的交扰调制比为0.2,试求前端输出电平的设计值,下列哪一个答案是正确的? A.96.2dBμV; B.95.2dBμV; C.94.2dBμV; D.93.2dBμV。 答案:B 二、多选题 46.以下对于应招标的工程项目的描述正确的是: A.大型基础设施工程; B.国家投资的工程; C.使用外国政府援助资金的工程; D.除业主外,任何组织和个人不得增加内容。 答案:A, B, C 47.下列属于目前我国工程设计资质的是: A.特级资质;B.综合资质; C.行业资质;D.专项资质。 答案:B, C, D 48.以下各项属于强制执行标准条文的是: A.应急电源和正常电源之间必须采取防止并列运行的措施; B.在操作性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明设; C.动力负荷专用蓄电池组的电压宜采用220V; D.电气线路的工作零线不得作为保护接地线用。 答案:A, B, D 49.以下属于我国安全电压的是: A.AC 60V;B.AC 24V;C.AC 12V;D.AC 6V。 答案:B, C, D 50.勘察设计职工职业道德准则要求勘察设计人员: A.不搞技术封锁; B.不搞无证勘察设计; C.不搞社会公益事业; D.不搞私人勘察设计。 答案:A, B, D 51.狭窄的可导电场所,应采用下列哪些措施可进行直接接触保护? A.采用遮栏或外护物防护,其外壳防护等级不应低于IP2X ; B.加以绝缘,其耐受试验电压为500V,历时I min; C.采用阻挡物; D.置于伸臂范围以外。 答案:A, B 52.下列叙述中,哪几个答案是不完全正确的? A. 35kV变电所包括35/10kV变电所和10/6kV变电所; B. 35kV变电所包括35/10 (6) kV变电所和6/0 . 4kV变电所; C. 35kV变电所包括35/10 (6) kV变电所和35/0.4kV变电所; D. 35 kV变电所包括35/10kV变电所和10/0. 4kV变电所。 答案:A, B, D 53.110kV配电装置当出线回路数超过5回时,一般采用双母线接线,其双母线接线的优点为: A.当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,不易误操作; B.增加一组母线,各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,运行灵活性高; C.通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修母线而不致使供电中断; D.接线简单清晰,便于采用成套装置。 答案:B, C 54.低压配电设计中,所选用的电器,除符合国家现行有关标准外,下列的哪几个要求是正确的? A.电器的额定电压应与所在回路的标称电压相适应,其额定电流不应小于该回路的计算电流; B.电器应满足短路条件下的动、热稳定的要求; C.可不考虑所在回路电源频率的要求; D.均按正常环境条件选择。 答案:A, B 55.室内机械维修的断电用的电器应满足的要求,其中哪几项是正确的? A.应接入主电源回路内,N相可不断开; B.断开的触头之间的电气间隙应该是可见的或明显的; C.电器的设计和安装应该防止意外的闭合; D.电器或电器用的控制开关应是自动操作的。 答案:B, C 56.电缆通过不均匀沉降的回填土地段受力较大的场所时,不宜采用以下哪一种敷设? A.直埋; B.穿钢管; C.穿混凝土管;D.穿可挠性塑料管。 答案:A,C,D 57. 6一HOW线路过电流保护装置的动作电流整定值应躲过哪几个电流是不正确的? A.躲过线路的计算电流; B.躲过线路的三相短路电流; C.躲过线路的两相短路电流; D.躲过线路的过负荷电流。 答案:A、B、C 58. 对变配电所装设的用于并联电容器装置的投切装置,下列哪一个要求是正确的? A.对于高压并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切; B. 对于低压并联电容器装置的自动投切,可用时间参数作为控制量; C. 对于低压并联电容器装置,当设有自动切装置时,不应设置改变投切方式的选择开关,以防误投、误合; D. 自动投切装置一般不设置自动重合闸,只有当无功要求严格的场合才考虑装设。 答案:A、B 54.低压配电设计中,所选用的电器,除符合国家现行有关标准外,下列的哪几个要求是正确的? A.电器的额定电压应与所在回路的标称电压相适应,其额定电流不应小于该回路的计算电流; B.电器应满足短路条件下的动、热稳定的要求; C.可不考虑所在回路电源频率的要求; D.均按正常环境条件选择。 答案:A, B 55.室内机械维修的断电用的电器应满足的要求,其中哪几项是正确的? A.应接入主电源回路内,N相可不断开; B.断开的触头之间的电气间隙应该是可见的或明显的; C.电器的设计和安装应该防止意外的闭合; D.电器或电器用的控制开关应是自动操作的。 答案:B, C 56.电缆通过不均匀沉降的回填土地段受力较大的场所时,不宜采用以下哪一种敷设? A.直埋; B.穿钢管; C.穿混凝土管;D.穿可挠性塑料管。 答案:A,C,D 57. 6一HOW线路过电流保护装置的动作电流整定值应躲过哪几个电流是不正确的? A.躲过线路的计算电流; B.躲过线路的三相短路电流; C.躲过线路的两相短路电流; D.躲过线路的过负荷电流。 答案:A、B、C 58. 对变配电所装设的用于并联电容器装置的投切装置,下列哪一个要求是正确的? A.对于高压并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切; B. 对于低压并联电容器装置的自动投切,可用时间参数作为控制量; C. 对于低压并联电容器装置,当设有自动切装置时,不应设置改变投切方式的选择开关,以防误投、误合; D. 自动投切装置一般不设置自动重合闸,只有当无功要求严格的场合才考虑装设。 答案:A、B 大漠孤烟: 2005-9-23 10:04:00 三、案例题 65. 在电流互感器的选择和检验试题中,每道题中哪个答案是正确的? (1)确定下列哪一项不是电流互感器10%误并曲线校验的步骤? A. 确定电流互感顺的额定电压; B.计算电流互感器一次计算电流倍数; C. 查10%误差曲线; D. 确定电流互感器实际二次负荷计算值。 (2)下列哪个不是影响电流互感器误差因素? A. 一次电流I1的大小; B.电流频率变化; C. 二次侧功率因数变化; D.电流互感器变化。 (3)电流互感器一次电流的大小; A.只影响电流误差; B.只影响角误差; C.会影响电流误差和角误差; D.不影响电流互感器的误差。 答案:(1)A;(2)D;(3)C。 66.对防雷击电磁脉冲的下列问题作出正确选择。 (1)当无法获得设备的耐冲击电压时,220/380V三相配电系统的Ⅱ类用电设备绝缘耐冲击过电压额定值可取下列哪个数值? A. 1.5kV; B. 2.5kV; C.4.0kV; D.6.0kV。 (2)无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增长,阻抗跟着连续变小,通常采用压敏电阻、抑制二级管做这类SPD的组件。这种SPD应属于下列哪种类型? A. 电压开关型SPD; B. 限压型SPD; C. 组合型SPD; D.短路开关型SPD。 (3)防雷规范中为防雷击电磁脉冲,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ)。如一栋设有防雷装置的高层公共建筑物的外窗,应将其划在下述的哪个区是正确的? A.LPZ0A区; B.LPZ0B区; C.LPZ1区; D.LPZ2区。 答案:(1)B;(2)B;(3)B。 67. 下列关于低压系统接地故障保护的试题,各道选择题中哪一组答案是正确的? (1)防止人身间接电击的保护采用下列哪一组措施可不设置接地故障保护? Ⅰ、Ⅰ类电气设备; Ⅱ、电气设备; Ⅲ、采用安全特低压; Ⅳ、设置不接地的等电位连接。 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ; B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ; C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ; D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ。 (2)下列哪一组答案是降低建筑物电气装置接触电压的基本措施? Ⅰ、电气隔离; Ⅱ、接地; Ⅲ、总等电位连接; Ⅳ、屏蔽。 A.Ⅰ、Ⅱ; B.Ⅱ、Ⅲ; C.Ⅲ、Ⅳ; D.Ⅰ、Ⅳ。 (3)在相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路中,当配电箱同时供电固定式电气设备和手握式电气设备及移动式电气设备的末端线路,切断故障回路的时间应是: A.不大于0.4s; B.不大于5s; C.不大于1s; D.不大于0.5s。 (4)TN系统中,对PEN导体的要求哪一组是正确的。 Ⅰ、给固定装置供电的电源回路,其PEN导体铜芯截面积不小于10mm2,铝芯截面积不小于16mm2; Ⅱ、可用RCD保护有PEN导体的回路; Ⅲ、不得利用剩余电流动作保护器,保护有PEN导体的回路; Ⅳ、成套开关设备和控制设备内部的PEN导体不需要绝缘起来。 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ; B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ; C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ; D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ。 (5)装置的标称电压为220/380V,IT系统配出中性线,在第二次故障时的最长切断时间应为: A.5s; B.0.8s; C.0.4s; D.0.2s。 答案:(1)B;(2)B;(3)A;(4)C;(5)B。 68.某工厂的供电容量为5000kW,厂内负荷为10kV及380V两级电压供电。 (1)若该工厂10kV系统的有功计算负荷为4000kW,无功计算负荷为3000kvar,其年平均有功负荷系数为0.75,年平均无功负荷系数为0.85,如采用并联电容将其功率因数补偿到0.95,应加装的并联电容的容量大于以下哪一个数值? A.2080kvar; B.1680kvar; C.1260kvar; D.2120kvar。 (2)若10kV系统所选并联电容器组的额定电流为88A,给其供电的电缆及导体的长期允许载流量应不小于以下哪一个数值? A.88A; B.118.8A; C.132A; D.100A。 (3)该厂的380V乙母线的计算负荷为400kW,无功计算负荷为300kvar,其年平均有功负荷系数为0.75,年平均无功负荷系数为0.85,如将功率因数提高到0.95,则需要装设几台BW0.4-12-1型电容器组? A.15; B.18; C.9; D.21。 答案:(1)A;计算如下。 10kV平均功率因数 补偿前计算负荷功率因数角的正切值 补偿后功率因数角的正切值 故有 (2)A;计算如下 GB50059-1992《35~110kV变电所设计规范》第8页3.7.3条 (3)B;计算如下。 380V 自然功率因数 经计算 故有 BW0.4-12-1型电容器组的容量为12kvar 69.如图3所示,已知110kV母线短路容量为: ;变压器(B1、B2)参数为: 、 、 ;电抗器参数为: 、 、 ;发电机F1、F2等值电抗为0.88Ω。设各电源的电压系数C=1,回路电阻略去不计(计算过程中保留小数点后3位有效数字)。 (1)K1点短路时,短路点对电源F2的转移电抗(即等值电抗)最接近的值为: A.0.88mΩ; B.0.8mΩ; C.0.88Ω; D.0.8Ω。 (2)K1点短时,短路点对电源F1的转移电抗最接近的值为: A.0.486Ω; B.1.425mΩ; C.1.425Ω; D.1.568Ω。 (3)K1点短路时,短路点对电源Sq的转移电抗最接近的值为: A.1.054Ω; B.0.485Ω; C.0.534Ω; D.0.485mΩ。 答案:(1)C;(2)D;(3)C。 计算过程:采用标么值计算,如图4、图5所示,取基准值Sj=100MV·A,Uj=Up 、 、 进行Δ-Y转换: 分布系数: ; K点对Q、F1的总电抗: 对F1点的转移电抗为: 转化成有名值: 对Q点的转移电抗为: 转化成有名值: 70. 一条380/220V埋地敷设的铜芯电缆线路,长200m,电缆截面为120mm2,三相负荷集中在线路末端,最大计算负荷为200kW,线路功率因数cos =1.0,请解答如下问题: (1)已知该段电缆线路计算用的经济电流密度取2.5A/mm2,若按经济电流密度选择,该电缆的最小截面应该为以下哪一个数值? A.120mm2; B.150 mm2; C.185 mm2; D.240 mm2。 (2)假定用电点为一般工作场所,用电设备主要为电加热器且无特殊要求,在正常运行情况下用电设备端子处电压偏差允许值宜为: A.±3%; B. ±5%; C. ±10%; D. ±15%。 (3)对于缆芯工作温度大于70℃的电缆,在计算持续允许载流量时,当电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理等能避免水分迁移的情况外,土壤热阻系数宜选取不小于以下哪一个数值? A.1.0℃·m/W; B.2.0℃·m/W; C.2.5℃·m/W; D.3.0℃·m/W。 答案:(1)A;计算如下。 计算电流 电缆的最小截面(计算值) 电缆标称截面取与计算工值最接近的值,即120mm2。 (2)B;(3)B。 71.某城市拟新建一条包括机动车道和人行道的次干路,路面为沥青路面,请回答下列有关道路照明设计的几个问题: (1)若要该次干路的路面平均亮度(维持值)满足0.5cd/m2的要求,那么路面平均亮度的初始值应为: A.0.65~0.75cd/m2; B.0.50~0.60cd/m2; C. 0.80cd/m2; D.0.85cd/m2。 (2)假定路面平均亮度的初始值为0.9cd/m2。则路面平均照度初始值为: A.9lx; B.10.8lx; C.13.5lx; D.15lx。 (3)该次干路机动车道照明应采用哪一种灯具? A.截光型; B.半截光型; C.非截光型; D.装饰性。 (4)道路照明中可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地,接地电阻应小于: A.4Ω; B.10Ω; C.15Ω; D.30Ω。 答案:(1)A;计算如下。 根据《城市道路照明设计标准》的要求,对于新装灯具,路面平均亮度的初始值应比维持值提高30%~50%,因此 路面平均亮度的初始值=维持值×[1+(0.3~0.5)]=0.5×[1+(0.3~0.5)]=0.65~0.75(cd/m2) (2)C;计算如下照度换算系数K的物理意义为:得到1cd/m2的路面平均亮度所必须的路面平均照度值,因此 该段路面的平均照度初始值:K×路面的平均亮度的初始值=15×0.9=13.5(lx); (3)B;(4)B。 72.为开发我国西部旅游项目,拟在某山区建设一观光旅游区及架空索道。应地区建设方要求进行电气规划及方案设计。现况条件及要求如下: Ⅰ、电源、用电负荷; 1)拟利用现有的地区变电所供电。该变电所受电电压为10kV,馈电电压为10kV/380V/220V;目前仅一台1600kV·A变压器已送电,二期将增建变压器。 2)附近乡镇居民用电约500kW。 3)地区气象站及邮电局通信用电容量约50kW,对电源质量要求很高。 Ⅱ、旅游区除动力及照明负荷300kW外,尚拟建设架空索道一座。 Ⅲ、拟利用二手设备400kW直流电动机及晶闸管变流器作为架空索道郑扬机的调速传动电源装置。 Ⅳ、一期工程建设中,索道卷扬传动需投入运行。 (1)根据工程建设的要求,作为工程设计单位,进行讨论与研究有关电气的技术方案有: A.旅游区的供配电系统及功率因数; B.卷扬机传动系统投入运行后所产生的谐波电流对地区电网的影响; C.卷扬机传动系统电源电压(10kV/380V)的选择; D.卷扬机传动调速系统的静态指标。 上列项目中仅哪一项不与地区供电方案有关? (2)一期工程建设中,为防止架空索道卷扬机运行时影响气象及通信设备的正常工作,在下列方案中有哪项是首先必须考虑的? A.新建负荷投入运行后,10kV/380V供电系统的功率因数; B.卷扬机运行时的无功冲击及谐波电流的影响; C.旅游区配电室、卷扬机控制室及电气室的位置; D.卷扬机晶闸管直流调整系统方案。 (3)按建设单位的要求,为节省投资,拟采用已有的可控硅整流器及整流变压器作为架空索道卷扬传动装置的电源。 目前,为给直流电动机电枢供电,已有两套三相桥式晶闸管变流器;如果现有的整流变压器仅具备一套副线圈,可实现的主回路接线方案有: A.主回路双桥串联的磁场可逆接线方式; B.主加重路12脉动双桥并联的磁场可逆接线方式; C.交叉联结可逆接线方式; D.反并联可逆接线方式。 试选择正确方案。 (4)在利用现有直流电动机设计过程中,考虑到晶闸管变流器供电的直流电动机交流侧电网的功率因数及谐波等问题,建设单位要求设计单位对交、直流调整系统进行比较。 与直流电动机比较,交流电动机系统的特点: Ⅰ、不受换相条件的限制,没有由于机械式换向器所带来的维修工程量大、事故率高的弊病; Ⅱ、容量、电压、电流和转速的上限,不像直流电动机那样受限制; Ⅲ、交流电动机体积小、重量轻、飞轮矩小、单机容量大、效率高; Ⅳ、由于交流调整技术的突破和变频调整装置性能的完善,目前,交流调速系统的调速性能不但已经可以和直流调速系统相匹敌,而且已超过直流调速系统。 问题:上述哪一项特点对投资影响最大? (5)考虑到卷扬机对调整性能的要求,为扩大直流电动机调整系统的调整范围,其最有效的方法有: A.采用全数字恒功率调整系统; B.采用闭环调整系统; C.减少电枢回路电阻; D.采用恒力矩调整。 请选择正确答案。 答案:(1)D;(2)B;(3)D; (4)C;由于交流电动机体积、重量小,从而使电机造价、相应的土建基础等初期建设费用降低;由于效率高、损耗小,运行维护费用降低。 (5)B。@C |
|
|
|