为什么空压机电机达不到额定功率因数
2800KW的异步电机,额定功率因数0.89,实际0.84‘实际电流172,额定电流187 你的负荷没有达到。当然功率因数就达不到。功率因数越小有功功率也越小。效率低。我给大家解释一下,用我的理解和方式。功率因数可以说是对电源发出的电功率的使用的效率。功率因数越大效率越高。比如对于一个电炉来说它的功率因数是1。那就是100%。但是对于电感电器来说比如电机,因为里面有绕组,也就是感性元件,因为电磁感应的影响,使交流电流比交流电压滞后一定的相位角。这个我来解释一下,交流电流或电压,在交流发电机里发出来的,电流和电压都是不断变化的,比如我们家里用的220伏交流电。电压是从小到大然后再从大到小不断的在变化,其变化就像是波浪一样,我们叫正弦波,本来电压和电流是同时在变化的,但是在经过电机绕组的时候,因为电感绕组具有阻交流,通直流的特点那么交流电在通过时电压不变,但是电流因为绕组的阻滞而和电压不同步变化。举个例子:本来两辆车并排匀速开,但是突然有一辆车因为突然刹了一下车,然后再恢复到原来的速度,这个时候两辆车就不是一排了,如果是送货的车,那么这个车就会比前面那个车晚到,那不就浪费了时间么。但是也不是没有办法让后面那辆车快点,只要后面那辆车加速就可以追上前面那辆车继续保持并排。电机也可以,本来负载比较低,那么可以增加负载,如果无法增加负载怎么办,我们知道工厂里电机很多而且很多都是异步电机,大多数负载都达不到额度负载。那么怎么办,有办法,电容器和电感的性质刚好相反,所以可以用电容器来补偿这个不同步的问题,就是补偿功率因数。但是负荷很大或电压很高的话,电容器难以补偿怎么办,还有办法,用同步机来补偿,同步电动机和异步电动机刚好相反,在负荷小的时候电流超前电压,为了补偿异步电机的功率因数,有的变配电站配备有不带负荷的同步电机,也就是让同步电机空转,用来补偿功率因数。
有条件的师傅可以看看同步电机的铭牌上写着电流超前电压。 谢谢太精彩了 谢谢太精彩了 学习学习{:soso_e191:} 不错,讲得很到位,学习了
讲的好,辛苦了,学习了 谢谢讲解,精彩。 谢谢!学习了!!! 回答的通俗易懂