罗田 发表于 2011-8-20 14:06:47

关于工作接地的概念

工作接地是指在正常和事故情况下,为了保证电气设备的安全运行,在电力系统中某点进行的接地叫工作接地.如变压器的中性点接地,互感器中性点接地,和两线一地系统的一相接地都属于工作接地.
系统接地的型式及安全技术要求(GB 14050-93)
1. 主题内容与适用范围本标准规定了系统接地的型式及安全技术要求,其目的是保障人和设备的安全。本标准适用于系统标称电压为交流220V/380V的电网。
2. 术语下列术语适用于本标准:
2.1 电气装置为达到一个或几个特定目的的相关电气设备的组合,并且在特定上相互配合的。
2.2 外露可导电部分电气设备中的一种可导电部分,它能被人体所触及;在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带电。 2.3 中性导体(符号N)与系统中性点相连接并能起传输电能作用的导体。
2.4 保护导体(符号PE)某些电击防护措施所要求的用来与下列任一部分作电气连接的导体: ——外露可导电部分; ——装置外的可导电部分; ——总接地端子或主接地导体; ——接地极; ——电源接地点或人工中性点。
2.5 保护中性导体(符号PEN)PEN导体具有中性导体和保护导体两种功能的接地导体。注:缩写字母PEN是由保护导体符号PE和中性导体符号N组合而成的。
2.6 接触电压绝缘损坏时,同时可触及部分之间出现的电压。注:①按惯例,此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。 ②在某些情况下,接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显影响。
2.7 预期接触电压电气装置中发生阻抗可以忽略的故障时,可能出现的最高接触电压。
3. 系统接地的型式我们要求用户系统的接地型式为TN—S系统,要符合GB14050—93的标准。
其意义如下:第一个字母表示电源端与地的关系:
T——电源端有一点直接接地;
N——电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:
T——电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立与电源端的接地点;
N——电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。短横线(—)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:
S——中性导体和保护导体是分开的;
C——中性导体和保护导体是合一的。我们要求的TN—S系统是:电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此接地点,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。如下图所示: 4. 对系统接地的技术要求基本要求(用户接地要符合GB14050—93标准)
4.1 系统中应尽量实施主等电位联结。建筑物内的主等电位联结导体应与下列可导电部分互相联结: a. 主保护导体(保护线干线); b. 主接地导体(接地线干线)或总接地端子; c. 建筑物内的公用金属管道和类似金属构件(如自来水管、煤气管等); d. 建筑结构中的金属部分及集中采暖和空调系统。来自建筑物外面的可导电体,应在建筑物内尽量靠近入口之处与等电位联结导体联结。
4.2不得在保护导体回路中装设保护电器和开关,但允许设置只有用工具才能断开的连接点。
4.3 严禁将煤气管道用作保护导体。
4.4 电气装置的外露可导电部分不得用作保护导体的串联过渡接点。
4.5 连接保护导体时,必须保证良好的电气连续性。遇有铜导体与铝导体相连结和铝导体与铝导体相连接时,更应采取有效措施(如使用专用连接器)防止发生接触不良等故障。
**** Hidden Message *****

制氧王进东 发表于 2011-8-20 17:41:58

tai haole

制氧王进东 发表于 2011-8-20 17:47:47

tai hao le

lacieforever 发表于 2011-12-26 11:02:47

XUEXIXUEXI

SkyRAiN 发表于 2012-3-12 14:31:01

看看。。。{:soso_e113:}

刘军强 发表于 2012-5-29 14:15:04

这么多有才人啊   

北极星 发表于 2012-7-2 18:31:53

太好了。学习学习。

阿郎小白 发表于 2012-8-13 16:33:04

好东西,非常感谢
页: [1]
查看完整版本: 关于工作接地的概念