Mlp 发表于 2021-7-4 21:49:11

冷却水泵故障该如何处理

如果冷却水泵跳了,但又把备泵启动了,空分装置和机组这一块该怎样调节。

张浩_Xss7i 发表于 2021-7-17 21:04:38

要是备泵出口阀启泵后能自动打开就控制好水量就行了,要是需要人到现场开,那就要尽可能的增加冷冻水量保证空冷塔出口温度,短时间过高影响不大,分子筛可以暂停一会,空压机可以适当降低压力减少气量从而降低空冷塔和分子筛的负荷,还需要注意的就是空冷塔底部的液位波动
页: [1]