阿司匹林
发表于 2019-6-25 15:09:06
空冷塔空气出口温度一般为多少
请教前辈,空冷塔空气出口温度一般为多少?
漫步清风
发表于 2019-7-3 07:13:58
我们控制的是18℃以下
啥是佩奇
发表于 2019-7-9 11:24:58
杭氧25000的控制在10到15摄氏度
110爱浪
发表于 2019-7-9 14:16:57
12℃ zzzzzzzzzz
ok1686
发表于 2019-7-11 08:51:38
我们的是10度左右
18132308355
发表于 2019-7-13 00:09:06
我们控制在8到12度
ok1686
发表于 2019-7-18 08:44:14
我们控制在10-12度
toushiro2012
发表于 2019-7-23 13:40:46
不同设计温度存在差别,通常为8-18℃范围内。
yue1123
发表于 2019-8-1 13:33:52
三组板式温度控制好了,一般也就18左右吧
罗先森
发表于 2019-8-7 09:18:38
我们十度到十二度正常