《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 1

[话题讨论] 空分装置氮水预冷系统结垢的问题

   
刘军强 发表于 2012-9-13 14:396 ~$ @0 g% {- S% S" C( k
最好的办法是打开水冷塔的底部排水  保持小流量的外排  这样新的循环水就能补充进去  还有加强水质分析  结 ...

) p  D6 C" X0 `您提到的“把回水蒸发的太多了”,请问:这里面为什么会有蒸发?水冷塔里是冷量传递给水的过程,应该没有蒸发吧。
2017-4-19 10:06:56
回复 0
交流分享!学习借鉴!!
2017-5-12 13:09:05
回复 0
我们这里水冷塔也出现过结垢情况,后来通过用小剂量的加药泵,往冷冻水泵进口管加除垢药剂(通过公司水处理技术人员分析配的药剂比例),后来就没出现过任何垢的情况,定期排放水冷塔内少许水。
2017-7-7 16:00:19
回复 0
wq7933 发表于 2017-4-19 10:06
6 `- Q- j) A! y# I; B4 ~您提到的“把回水蒸发的太多了”,请问:这里面为什么会有蒸发?水冷塔里是冷量传递给水的过程,应该没有 ...

  c/ P" `& B. z5 y* `# I2 K汽化潜热,.........
2017-7-28 16:18:34 来自手机
回复 0
如果冷冻水开式循环的话,加强循环水质管理;如果是闭式循环,最好用脱盐水。开式循环指循环水一次性经过水冷塔和空冷塔,闭式循环指水冷塔进水来自于空冷塔中抽。
2017-7-31 14:47:22
回复 0
难道各位单位都没有使用软水吗
2017-9-7 14:51:56
回复 0
不用循环水,改善水质
2017-9-9 19:46:43
回复 0
低温结晶   不是结垢 如果是结构应该是各个换热器的高温部分结构
: K8 q, ]  ~1 C3 f0 F2 L
2018-6-19 18:35:27
回复 0
学习了,感谢。
2018-8-12 13:04:22 来自手机
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家