循环水一般在温度40度以上才容易形成水垢,看你的分析,水冷塔竟然结垢了!
Q) w0 K( l B$ |8 f
: ]7 A" i: E4 N6 n" s2 _水冷塔的温度比较低,按常理是不容易结垢的。你所叙述的,在氮气和污氮气和循环水接触的地方结垢很严重,而氮气和污氮气从塔内过来,温度比较低,这很有可能是低温结晶。6 b9 \$ s6 V* z5 V( _ J
" i2 |1 F% L. `0 u
循环水内为了防止结垢,通常都加缓释阻垢剂和杀菌灭澡剂,当加药的量过多而补水不畅时,这些药剂在循环水中浓缩。当遇到氮气等低温介质,循环水温度过低,从而溶解度大大降低,药剂从水中析出,形成沉淀。
. Q9 S" {0 h w; C# _0 E& K# Y* T; m+ G1 r# E5 b
2008年时,我车间的冷冻机流量缓慢减小,后检查空冷塔上部喷头堵塞,打开冷冻机蒸发器上回水管道,竟然发现里面厚厚一层白色垢层,而冷凝器内竟然完好,最后分析原因是循环水内药剂遇到蒸发器内的冷量结晶!, V2 @/ v+ i' g8 y
1 p$ s2 O% o, l 不知道你们的情况和我们的是否相似!仅做参考。 |