《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[事故案例] 一起汽轮机转子弯曲事故

细心 发表于 2021-5-22 21:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
974 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
发生时间:2007年6月23日( M  [) ]# ~+ |1 f9 e1 |  r

" g4 x$ K& O3 F事故经过:永城龙宇煤化52万吨甲醇厂52000Nm3/h空分装置空压机组由于其他原因于6月23日23:10分正常停车,冷凝水泵停运后解除了联锁,关闭了出口阀,23:20分热井液位由60℅上升到82℅,未引起岗位人员重视,24日凌晨1:25分左右,大夜班岗位人员发现热井液位达100℅,把这一情况汇报给了班长,班长安排检查一下凝结水泵出口阀并将其关闭,2:35分左右电动盘车突然停运,电气检查后仍无法启动,手动盘不动车,此时发现汽轮机前后轴封处有水流出,立即打开凝汽器就地放水阀进行排放,检查发现脱盐水补水阀未关严大量的常温脱盐水进入凝汽器,淹没汽轮机转子,造成其弯曲。: t; j4 ^+ h3 b: H" X

9 j2 P! r3 E. q7 x/ o原因分析:(1)停车后未认真检查隔离,对发现的异常现象未引起重视。(2)接班人员对上一班异常情况也未引起重视,班长责任心不强,对工艺流程不熟悉。(3)交接班记录未按要求填写,此脱盐水补水阀补水后应关闭,否则应在交接班记录上说明,交接班时要交接清楚。$ }7 V! {$ N, v8 f
' F; {7 F) |) B6 O* H
纠正与预防措施:(1)加强班长和操作人员的业务培训。(2)对发现的异常情况要及时检查处理,消除其隐患。(3)加强交接班制度管理,规范岗位记录。
全部回复(0)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn