[话题讨论] 液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么

小助手 发表于 2024-11-16 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
551 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请问,液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么
0 Q  m: k9 ]& p% b1 ^( U* `5 L; A7 v% L- }2 P( a$ ~. H
/ a* b, Z6 y! }( u' C4 s
------------------
; X$ C2 e  l! wzsxq
全部回复(1)
不需要选用防爆电器,仅需要按照防水防尘要求选用相应IP等级电器即可。* a; t1 O$ ^5 z" K- q

8 {) }$ l2 t' q" j参考标准:
8 u0 P& e% J3 T8 ]1 X5 S《GB 50030 氧气站设计规范》; H% X0 y% Q' s5 G& J! V$ \2 l; P. U
《GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范》  f0 x: |9 l' k4 Z
《GB 50016 建筑设计防火规范》; k' J% d% ~  I2 r0 k
《GB 16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》