本车间有一条制氮线,几天前出现一次控制异常,工控机上数据归零,阀门不可控,检查PLC柜发现程控器运行状态在STOP位置,重置于RUN位置后,数据恢复,大多数阀门可控。但出现一个新的问题:有两个阀门不可控,一个是不纯氮气放空阀(是三通阀,电磁阀失电放空),一个是氮气流量调节阀(也设置电磁阀,不纯氮气放空阀放空时失电,氮气流量调节阀电磁阀失电关闭)。目前该两阀的状态是,氮气纯度不管正常与否不纯氮气放空阀都不放空,而不管氮气纯度正常与否氮气流量调节阀处的电磁阀都关闭。目前临时设置电源将氮气流量调节阀处的电磁阀得电保持生产正常。2 O2 N: z. H) m) l8 V& T. O/ Y
各位大侠有否遇到类似情况?请给与指导,谢谢!
全部回复(2)
先检查PLC控制的这两个阀门电磁阀的继电器保险是否烧了,如果没有烧就是继电器线圈烧了,如果都没坏就是程序丢了文件,把备份文件重新下载一下就好了
2018-12-26 19:01:31 来自手机
回复 0
圣火 发表于 2018-12-26 19:01
1 x: H* x3 d+ D7 w  T' v& z/ ]6 L先检查PLC控制的这两个阀门电磁阀的继电器保险是否烧了,如果没有烧就是继电器线圈烧了,如果都没坏就是程 ...

. Y6 G8 D$ @& }谢谢。此前已经检查电磁阀继电器等排除自身问题。正归于程序检查。