[咨询求助] 板式换热器温差

古月 发表于 2015-6-28 16:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3752 2

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
内压缩流程,高低压板式温差指的是谁与谁的温差?控制多少?如何控制?1,高板正流气有中抽气来自膨胀机增压端,增压机末级出口空气,返流气有低压氮气,高压液氧,污氮气2,低板正流气有空压机出口空气,返流气有污氮,低压氧气(微调氩馏份)。谢谢大家。
全部回复(2)
本帖最后由 field2009 于 2015-7-22 15:22 编辑
0 u" ~8 Z7 p; R2 E7 q' y) |3 z0 ^
  R$ J( r! F  b  u9 C$ C换热器热端温差一般设计在2~3℃。温差加大会导致冷量的损失,液体产量会降低。/ k7 ^3 [1 A: G* ?/ Z
温差是正流空气与反流气在热端的温度差;' ~& x5 `* P0 G  J4 q/ L6 A5 J
通过调整正流、反流气量来控制温差,也可以通过调节高压正流气压力、及高压液氧的压力调整温差。
2015-7-22 15:14:48
回复 0 1
高压板换的热端温差是指正流空气(来自增压机末冷和膨胀机增压端后冷的两股,温差应该差不多 ,40度左右一般)
" S( ~- T5 F& [
# z4 e3 i, o, X9 ~2 }" G和反流的产品气(氧气,污氮气,氮气等,一般32-35度左右)的温差。
! l' m9 j5 r5 A8 R* P
( g+ x. _9 ~2 a4 @3 m2 B内压缩流程  高压主换的热端温差一般设计都在5-7度。