马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。/ a% r. J( m! E9 m$ g
现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。
M# P& x! `/ j! W# Z0 p, e要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
/ R) F& }& _4 |8 h% _1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号" h7 B# m' U* @: l/ U* V
(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。
; a7 Y9 b% M+ e8 t) `5 @, q(2)恒节流孔堵塞。
* q5 g1 \9 q6 P0 S6 s(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。
6 ?( @# T8 F* ?2 O2 J% @(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。( r8 \% ?/ S2 c) e0 s+ _
(5)气路连接有误(包括放大器)。
( e# T1 v) {; A8 ]# S5 q0 x+ \(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
% i+ d$ J3 n& z+ W7 D' _(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
9 m) Z/ T& ^1 x$ T$ D1 _(8)气源压力的大小不合要求。
/ y! o& B2 f8 m7 R$ m' n(9)放大器耗气量超额定数值太大。$ E5 A# Y8 y& g; K6 x
(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。# \4 H8 X+ b; {( X5 Y+ K
(11)放大器预紧力超重。) L1 _' ?% y1 x* n2 J5 c
(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
; l& E; \% D5 s( d(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。4 e' D, q W: {6 f8 P
(14)电/气定位器输入电信号短路。8 ?, Q) J- k j7 C5 I
(15)平衡弹簧安装,调试不好。( |+ j7 C6 {* y- `9 c( B
2.下行程定位器输出压力变化缓慢; R% u, S7 ^$ G* z( F
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。3 ]: G4 T& c+ v, K8 y
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。4 i" S Z @, F
(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。. u. ~. N) Q T
(4)反馈弹簧产生弹性滞后。* v5 w- ^$ O4 F7 m3 P* H
3.上行程定位器给出压力变化缓慢# P4 X# n4 q. t, b
(1)放大器进气球阀陷得过深。
7 V) v3 U6 y. @(2)放大器耗气量较大。/ `- o2 `3 a- [' b! g: i
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。% y) a1 z5 |, O; s
(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。
/ }2 L. s, D8 L2 P- @0 S! @9 D(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。, L, D6 g. }, t3 X2 b
(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。3 i7 e3 @$ g/ [2 E; z6 Y* k3 F% ~
4.定位器线性不好
^( q" y; g: c* q2 e(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。% N' X- r7 D4 N" H, t" O% [/ i5 R7 @
(2)反馈机构安装不好。
+ Z/ Z' Y! {: P- V0 l+ y: K(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。$ p; h- E- H, ?& n5 P
(4)喷嘴或挡板有沾污现象。
. Y5 w4 T0 T$ t0 \4 }6 k% F(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。$ ^3 z: h0 [# ? X# L
(6)背压有轻微泄漏现象。
$ d; F* p$ M- a& O4 f(7)整机安装不当。
- N& F% P- N9 I# @+ P- G$ P# u' g(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。5 z1 s, a# W$ _$ h1 p
5.无输入信号,定位器有输出压力
* H2 U2 {# v# V4 r(1) 喷嘴有堵塞。
9 P% ?! d) ~6 i( Z' ](2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。
' ~" O/ @( [$ c% i( x(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。
9 v1 a ^1 \; c/ M% H# f5 T3 `(4)放大器各气路板的连接有问题。
' e; X' M% X, o1 n$ d(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。
7 q$ o- h6 z7 c" ]) f(6)挡板已盖住喷嘴的位置。$ W. W/ d; ]" n+ ]& u
6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值) C5 B# G) k2 I7 P- g4 S0 y
(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。
' n0 v* f$ d! C3 Z) a: h. [0 M(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
' x9 @- P8 k8 g9 |(3)挡板与喷嘴的配合不好。
, K5 ^# R4 K7 ~) W; ^0 @2 p(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。
* D5 I# }$ |! v6 i- N# R(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。0 b) c9 L& S0 u3 o
& h# s( c4 b }+ V+ v0 K8 W7.定位器盖上盖后,性能会发生变化
$ y# _7 l5 Z7 |, l1 ^+ b8.定位器更新以后,会出现工作不正常- r/ C# B) V, y- l
9.定位器性能变化无常6 l7 R3 I3 g" d6 Z
10.定位器输入小信号时,输出达最大值
. ^0 ~$ R! _' a% n6 B, X11.定位器输出振荡- l) g% ~: C' n$ `0 z2 p
12.定位器零点漂移
阀门定位器常见故障分析.doc
(26 KB, 下载次数: 13)
6 S& F/ ^. c7 e4 w; ^2 C3 x
3 K( M) Q7 K6 g o5 w H8 B: r4 p$ N7 H9 h
|
|