马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
品牌:南京艾伊科技2 j0 W: P/ [( Y- E
型号:AGD200 : n+ A; g7 k. S. H; e
量程:0~10000ppm9 j" i8 ]" z. m% @+ w$ Y7 m
响应时间:≤30秒
; P3 _! c8 d# J- X 零点漂移:不超过±5ppm
3 s2 @' K/ J2 @+ ~, ^ 环境温度:-10~+55℃
2 z. @" e/ W/ z( | 环境湿度:≤90%RH
8 n' ?+ M y8 w( u" m2 h4 l 检测气体:一氧化碳
% o( h* l+ }( j, A: C 检测方式:扩散式2 e) s/ i) G1 U! S" _$ E! y
工作电压:DC24V 8 A* ~ t/ m5 ]* d" x
工作电流:<30mA(Max)
4 x; n; O3 s& J E6 k0 [" [仪表尺寸:100×105×35 mm
; z {/ s+ T; f. A( ^( y( D
、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?2 L" t9 r4 |0 y* A
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
0 g1 a* i4 U" l: K3 m. H2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
4 t) q6 \1 \& j* \目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。$ J: p8 w | c* |
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
. r# k# l9 b* e: L6 n$ K3、报警值如何设定?7 t+ t6 z0 N& C# v, J, D9 p- U
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|