空分在什么情况下需紧急停车??大家努努力讨论下 ' k. U3 g' f6 R2 L
q! T& F2 e1 Z4 R9 K
制氧紧急停车红线
4 G1 _) a! K& I, ?! y3 V% E! N: n序号 类别 项目 备注
" [ p4 M! a" ^3 u; V9 B1 电气 单相接地超过2小时 3 Z& t" H3 D; C x
2 高低压线路着火、冒烟
! s8 Q: a4 z+ v3 高低压电缆沟电柜进水,超过电缆沟接近电缆头部 D% k5 C9 \9 b
4 变压器喷油、着火、冒烟
- l$ L( H$ [/ E$ C2 f+ R) r8 V5 高压电机线路短路,接触不良打火
[9 U& e9 s5 z8 [9 @6 上级电源故障
; m% H! M* I! v9 J- W5 d7 仪表 空压机放空阀突然失灵、全开 $ ~& }! M3 j3 D2 C6 o+ @. p1 q# k
8 DCS控制系统大面积故障、着火、冒烟 7 e3 x# R% f/ z, H* K' O5 E9 L, g
9 纯化系统正在工作的阀门突然失灵 关闭、不动作、或突然打开、程序混乱
# L7 o0 K; C6 y; F; u3 i+ v10 机械 机械设备油换热器泄漏,水漏入油站中 & U0 ~( C" a: ]3 E7 K( p2 q
11 机械设备振动、轴瓦异常波动并出现异常声响
0 V Z: ]# L7 ^# ?& s7 z12 运行 空分冷箱泄漏,有珠光砂喷出 % J; `0 g4 _: }: X7 y8 ]
13 循环水泵电系统故障,突然不工作,无水压
- u( i, R9 F! R! D/ S14 主冷液氧乙炔超过1ppm、碳氢化合物含量超过100ppm,且长时间在100--400ppm之间
% I) u @% T' T" H3 _15 空分塔内主冷液氧液位持续下降,调整无效
8 ^* d) R# l7 h16 冷箱基础温度低于30℃
Z- T3 J6 y) c" @* \# P17 二氧化碳含量超过2ppm